一21层高办公楼,用风冷热泵制冷,放屋顶,室内为风机盘管加新风。现20层末端小业主增加了2个风盘,就这两个风盘不冷,其它楼层均无问题。现侧得不冷盘管进水温度为9度,回水为24度,可能会是什么原因?哪个高手帮我解答,先谢谢了!
一21层高办公楼,用风冷热泵制冷,放屋顶,室内为风机盘管加新风。现20层末端小业主增加了2个风盘,就这两个风盘不冷,其它楼层均无问题。现侧得不冷盘管进水温度为9度,回水为24度,可能会是什么原因?哪个高手帮我解答,先谢谢了!
22楼
现场的情况是该排气阀一直在不停地排气,这就是问题所在了,因为是顶部,存在气阻,所以冷媒不能正常循环。类似情况我处理过很多次,改管吧,改为同程式循环,该新增的两个盘管进回水用短流管,安装调节阀门,可以确保足够的流量,又不影响系统运行,管道的空气直接排到水箱里了,消除了气阻。
回复
23楼
楼主,按我的方法,问题解决了吗?
回复
24楼
楼主应该将解决问题的结果告诉给大家,对不对
回复
25楼
一是盘管堵了.二是旁通阀开了.三是流量不够.四是热负荷过大与新装的盘管风机不匹配.
回复