大型土方回填,如何取样?
傲天
傲天 Lv.12
2012年11月13日 19:59:02
来自于建筑施工
只看楼主

我们单位新拿了一块地(700亩),计划开发成一个小区(以高层为主),分两期开发。由于本地块位于山地,最大高差90米,所以需要进行土方回填作业。整个回填区域有30万平米,回填量相当大。在此请教各位同行,在回填过过程中,土方取样国家规范是如何规定的。是不是每一步(一步厚度大约300MM)都应取样?多少平米取一个土样检测点?最好告诉我,具体哪本规范,哪一条有相关规定。多谢各位同行。[ 本帖最后由 fwf1976 于 2012-11-13 20:01 编辑

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2012-11-13 20:01 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年11月14日 07:51:22
2楼
国家规范上有具体的要求,一般每100平米(厚度在300以内的范围)取一个点,进行检测。
回复
zjxuhappy
2012年11月15日 14:05:42
3楼

支持。
回复
wangyao456
2012年11月15日 22:54:29
4楼
最大高差90米,所以需要进行土方回填作业。整个回填区域有30万平米,回填量相当大????这样的地敢拿下来干嘛?????????????
回复
傲天
2012年11月17日 17:22:33
5楼

你说的是地基检测要求,而我们只是场地回填,并不一定作为地基使用。
如果按照100平米一个,数量也太多了吧?
回复
iwjh
2014年06月15日 11:42:15
6楼
傲天 发表于 2012-11-17 17:22 你说的是地基检测要求,而我们只是场地回填,并不一定作为地基使用。如果按照100平米一个,数量也太多 …要开发建设却不做为地基使用?你说的是不作为持力层使用?如此,桩基础的负摩阻将可能大大增加基础工程造价的,甚至影响结构安全