请教:纵向受压钢筋搭接长度问题?急!急!急!
modaishen
modaishen Lv.2
2007年07月09日 23:11:45
只看楼主

抗震等级:4级混凝土 C25钢筋 HRB400级搭接百分率 100%问搭接长度,急 谢谢!主要问题 是 受压在抗震时要不要乘0.7?

抗震等级:4级
混凝土 C25
钢筋 HRB400级
搭接百分率 100%

问搭接长度,急 谢谢!
主要问题 是 受压在抗震时要不要乘0.7?
免费打赏
modaishen
2007年07月09日 23:36:25
2楼
根据
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
B.0.4
我认为应该乘以0.7
大家认为呢?
回复
zhufali2005
2007年07月10日 16:41:02
3楼
请参考建筑工程手册(建筑工程设计卷下)2586页
受压钢筋 Li=0.85 La ( C25=35d)且大于等于200mm
受压钢筋 Li=1.2 La ( C25=35d)且大于等于300mm



回复