断路器不能合闸
guangmingzhnegda
2012年11月13日 19:28:17
来自于断路器
只看楼主

我公司出现几次因供电局电压波动引起的跳闸,再恢复过程中有个别总断路器在储能正常的情况下,不管电动还是手动都不能合闸,最后在去掉失压脱扣器后才恢复送电,请问同行高人们这是怎么回事啊,老是去掉失压脱扣器也不是办法啊,会影响系统安全工作的啊,请高人们讲讲这其中的玄机吧,谢谢了

我公司出现几次因供电局电压波动引起的跳闸,再恢复过程中有个别总断路器在储能正常的情况下,不管电动还是手动都不能合闸,最后在去掉失压脱扣器后才恢复送电,请问同行高人们这是怎么回事啊,老是去掉失压脱扣器也不是办法啊,会影响系统安全工作的啊,请高人们讲讲这其中的玄机吧,谢谢了
免费打赏
陈氏屾人
2012年11月13日 21:41:10
2楼
检查二次线 接触。还有就是断路器辅助触点!!!我遇到过就是辅助触点接触不好。
回复
cao_shuxiang
2012年11月14日 10:43:11
3楼
直接给合闸线圈送电。判断是控制回路还是断路器本体问题
回复
lq08750220
2012年11月14日 11:50:02
4楼
都好专业!!
回复
xueshuzhe
2012年11月14日 13:08:17
5楼
30kw电机选线用10平方软线可以吗
回复
tiejialonghun
2012年11月14日 14:39:04
6楼
学习!
回复
zhixiansheng
2012年11月14日 15:24:04
7楼
看看失压回路 是电路问题还是线圈烧毁
回复
grq258147
2012年11月14日 17:12:42
8楼
检查欠压线圈是否烧坏,欠压线圈二次控制回路是否有电,现在的欠压回路为闭环回路,欠压线圈不带电合不上闸,不管手动还是电动。
回复
jingqianyi
2012年11月14日 17:30:45
9楼
回复
wwjws2009
2012年11月14日 17:55:01
10楼
先换一个试一试,看看是不是断路器本身问题。之后,在检查后面的线路,看看有没有线头松疏情况
回复
sjh5382285
2012年11月14日 19:34:00
11楼
8楼说的有道理,我也曾经遇到过;另外还有可能失压脱扣机构坏了。说的不对请高手指教。
回复

相关推荐