我公司出现几次因供电局电压波动引起的跳闸,再恢复过程中有个别总断路器在储能正常的情况下,不管电动还是手动都不能合闸,最后在去掉失压脱扣器后才恢复送电,请问同行高人们这是怎么回事啊,老是去掉失压脱扣器也不是办法啊,会影响系统安全工作的啊,请高人们讲讲这其中的玄机吧,谢谢了
我公司出现几次因供电局电压波动引起的跳闸,再恢复过程中有个别总断路器在储能正常的情况下,不管电动还是手动都不能合闸,最后在去掉失压脱扣器后才恢复送电,请问同行高人们这是怎么回事啊,老是去掉失压脱扣器也不是办法啊,会影响系统安全工作的啊,请高人们讲讲这其中的玄机吧,谢谢了
2楼
检查二次线 接触。还有就是断路器辅助触点!!!我遇到过就是辅助触点接触不好。
回复
3楼
直接给合闸线圈送电。判断是控制回路还是断路器本体问题
回复
4楼
都好专业!!
回复
5楼
30kw电机选线用10平方软线可以吗
回复
7楼
看看失压回路 是电路问题还是线圈烧毁
回复
8楼
检查欠压线圈是否烧坏,欠压线圈二次控制回路是否有电,现在的欠压回路为闭环回路,欠压线圈不带电合不上闸,不管手动还是电动。
回复
9楼
回复
10楼
先换一个试一试,看看是不是断路器本身问题。之后,在检查后面的线路,看看有没有线头松疏情况
回复
11楼
8楼说的有道理,我也曾经遇到过;另外还有可能失压脱扣机构坏了。说的不对请高手指教。
回复