请教煤气管道的设计
金霸王
金霸王 Lv.7
2004年10月05日 13:37:24
来自于采暖供热
只看楼主

现有一栋3层的楼房,每层分别有30个房间,每个房间设一煤气沐浴器,由气房集中供气,由气房至最远的一个煤气沐浴器的管道有120米长,请问应怎么样设计??

现有一栋3层的楼房,每层分别有30个房间,每个房间设一煤气沐浴器,由气房集中供气,由气房至最远的一个煤气沐浴器的管道有120米长,请问应怎么样设计??
免费打赏
金霸王
2004年10月12日 00:15:10
2楼
无人帮忙?
回复
blear
2004年10月12日 14:24:09
3楼
每户、每小时需要多少煤气,每层、每小时需要多少煤气。
回复
金霸王
2004年10月12日 23:39:37
4楼
就只供每户一台燃气热水器(6升)用。
回复
blear
2004年10月13日 11:11:24
5楼
约每户每小时1.4立方煤气,你可以自己去算管径了
回复
金霸王
2004年10月14日 00:40:27
6楼
就是不会算啊!请指教~~~~
回复
疾风乡里963
2004年12月14日 18:21:31
7楼
每户瓦斯管径使用20mm,每层30个房间同时使用量以50﹪计算,每层干管使用50mm,立管使用80mm容量即够
回复
huangcheng
2004年12月15日 15:21:33
8楼
在《城镇燃气设计规范》GB50028-98(2002年版)有相关内容的,我现在帖出来,你看够用吗?
回复
huangcheng
2004年12月15日 15:23:12
9楼
第二页
回复
huangcheng
2004年12月15日 15:24:42
10楼
还有一页
回复