挡土墙计算求助
forou
forou Lv.2
2007年07月09日 19:21:01
只看楼主

电站尾水后面的一挡墙校核洪水位的时候水位突降这个工况怎么考虑(墙身设有排水管)挡墙受到的水压力怎么计算(1、墙后水位还是校核洪水位,墙前无水。2、墙前后水位相等,考虑动水压力)回填土为碎石类土

电站尾水后面的一挡墙
校核洪水位的时候水位突降
这个工况怎么考虑(墙身设有排水管)
挡墙受到的水压力怎么计算(1、墙后水位还是校核洪水位,墙前无水。2、墙前后水位相等,考虑动水压力)
回填土为碎石类土
免费打赏
ahslzhang
2007年07月09日 20:35:10
2楼
按墙前水位为突降后的水位,墙后水位为突降前的水位组合工况计算。
回复
ymq0591
2007年07月09日 20:35:15
3楼
回填料透水性好,个人建议采取墙前后水位相等,考虑动水压力才算就足够了!
回复
forou
2007年07月10日 11:03:53
4楼
哎呀 都说的不一样
回复
lwl990416
2007年07月10日 15:18:58
5楼
个人认为
渗透系数足够大的情况下
还是按前后水位一样比较好
不过水位以上填土容重要用最大
(不知道挡墙透水情况怎么样,不透水就简单了)
回复
forou
2007年07月10日 18:17:57
6楼
墙后是升压开关站,这个水位是尾水的校核洪水位,水位基本已经到墙顶了
象这种次一级的建筑物有没有必要按校核洪水位进行计算
挡墙透水情况是指什么?墙后填料还是墙身排水孔?
如果在墙后设置一层砂乱石层的排水层,是否可以就按照墙墙后水位一样进行计算
回复