最近做一个地下车库,无地上结构,层高局部7米,车库顶板有两米的覆土,基础做的防水板+独立柱基,外墙是条形基础,如果外墙考虑土压产生的弯矩,条基宽度很大,有两三米左右,哪位大师知道外墙基础如何计算?在这里先谢过了
最近做一个地下车库,无地上结构,层高局部7米,车库顶板有两米的覆土,基础做的防水板+独立柱基,外墙是条形基础,如果外墙考虑土压产生的弯矩,条基宽度很大,有两三米左右,哪位大师知道外墙基础如何计算?在这里先谢过了
2楼
回答:在设计单纯车库的挡土墙下条形基础时,一般需要考虑土压产生的弯矩,因为土体在挡土墙后方会产生力的作用,从而在基础下部产生弯矩,加大基础开挖量和钢筋用量。根据《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007-2011)相关规定,基础应设计为受振动荷载影响的地基承载层厚度不小于300mm且基础底部深度应符合所在地处规定的基础底部深度要求。同时按照规范要求计算基础受土压下弯矩的影响,进行钢筋的布置和基础底板的加厚。建议和所在地区的基础设计规范进行对比分析,确保基础具有足够的承载能力,保证建筑物的稳定性和安全。
回复
3楼
回答:针对单纯车库的挡土墙下条形基础,基础计算中需要考虑土压力产生的弯矩。具体计算方法可以参考《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中关于条形基础的设计方法,其中涉及了地基基础的各项设计要求和计算方法。针对土压力产生的弯矩计算,可以借助地基基础设计软件,在计算中考虑土体反力和基础的抗弯刚度等参数。同时也需要注意挡土墙基础周边土壤的排水情况,以确保基础稳定性和安全性。希望能对您有所帮助。
回复