向各位高人求教型钢结构问题,勿喷
huayun412
huayun412 Lv.4
2012年11月13日 15:31:18
只看楼主

型钢混凝土结构: 问题1:梁柱节点处梁端一排竖向排列的圆孔是干什么的?首先我确定不是穿钢筋的,求解释啊,看不懂啊,原谅啊! 问题2:型钢梁上的的加劲肋有什么要求吗,图片上的为什么有人说不是加劲肋,而是为了焊接对拉螺栓的,但间距也太大了,我认为是加劲肋,求解释呢····· 本人第一次发帖,对钢结构不熟悉,求高人指教····

QQ截图20121113152228.jpg
IMG_9172.JPG
型钢混凝土结构:
问题1:梁柱节点处梁端一排竖向排列的圆孔是干什么的?首先我确定不是穿钢筋的,求解释啊,看不懂啊,原谅啊!
问题2:型钢梁上的的加劲肋有什么要求吗,图片上的为什么有人说不是加劲肋,而是为了焊接对拉螺栓的,但间距也太大了,我认为是加劲肋,求解释呢·····
本人第一次发帖,对钢结构不熟悉,求高人指教····

IMG_9172.JPG


QQ截图20121113152228.jpg

免费打赏
hao497999699
2012年11月17日 11:48:39
32楼
对咯,这种说法我支持,因为我做过。呵呵
回复
qiaozhanyang
2012年11月17日 13:02:45
33楼
楼上说栓钉有问题 应该焊在楼层板上,不过忘了没人规定必须用楼层板,也可以支模板,用木模板的话,栓钉当然是提前焊接了。
值得讨论的问题是,钢梁为什么不做油漆,按我的理解 钢梁要做油漆,留上翼缘上表面不做,除非钢梁是外包混凝土的钢混组合结构,不过看了图片梁下翼缘和腹板没做栓钉,应该不包混凝土。那为什么不做底漆呢?
回复
xiaoyayyfyyf
2012年11月17日 13:25:57
34楼
回复
cym2007
2012年11月17日 17:05:41
35楼
问题1:型钢混凝土组合截面,用来穿箍筋的
问题2:防止由剪应力和局部压应力引起的腹板失稳而设置的横向加劲肋
但是型钢梁似乎没必要设置横向加劲肋
回复
yanyingchaosxdt
2012年11月17日 21:52:43
36楼
各位同行,大家有谁学过老庄高层网络班,谁有第七课的录音?我近来复习框架跟高层剪力墙的录音,发现缺了点,如果谁有的话给我传一下,先谢谢了啊!
我的qq是1437340963 ,谢谢!
回复
liveforlove
2012年11月17日 21:59:09
37楼
钢结构太难了 求高手指点
回复
yxw531
2012年11月17日 22:25:30
38楼
支持上面的,留洞口是为了穿钢的。
回复
mokang
2012年11月18日 12:50:02
39楼
第一个问题,有可能是连接其他型钢梁预留的螺栓孔你看看图纸上面这地方是不是还有梁。第二个问题,这是加劲肋,目的是防止补腹板屈曲用的,很根据有效高度h。/tw设计间距。
回复
mokang
2012年11月18日 12:54:06
40楼
型钢一般是不需要设置横向加劲肋,图中应该是H型截面的焊接钢,估计您这工程不小呀
回复
012048bill
2012年11月18日 13:28:39
41楼
问题1:腹板上的开孔,是用于连接螺栓的。这个节点一开始应该是做成腹板螺栓连接,而翼缘是现场坡口焊的刚接做法。可能是担心高空现场焊接质量不能保证(工作量也大),梁构件加工后设计又做了变更,全部改成用螺栓连接的做法,拼接节点也由梁柱连接位置移到梁上,而之前方案中腹板上的开孔却留了下来。从现场的情况来看,这些孔是没有起到应有的作用,反而削弱了腹板的强度。(仔细看,孔的大小跟螺栓的大小做个比较就知道,腹板上的开孔其实就是用于螺栓的连接)
问题2:就是横向加劲肋,当梁比较高的时候,腹板的高厚比不够可能会出现屈曲失稳(钢结构规范不能考虑屈曲后强度),为了避免这种情况,在腹板的位置焊接横向加劲肋,一般间距满足不大于两倍的腹板高度。

[ 本帖最后由 012048bill 于 2012-11-18 13:37 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开