求计算机机房专用空调!
37771944
37771944 Lv.2
2007年07月09日 13:32:51
来自于中央空调
只看楼主

机房情况:面积44平米,功率30kw服务器,温度20±2℃,适度45%~65%。选用专用空调。无人员在机房操作。24小时运行。如何确定符合。

机房情况:面积44平米,功率30kw服务器,温度20±2℃,适度45%~65%。选用专用空调。无人员在机房操作。24小时运行。如何确定符合。
免费打赏
tjuhxiao
2007年07月09日 16:58:31
2楼
冷负荷:维护结构负荷+灯光照明符合(电子计算机机房灯光照明符合约20w/m2)+设备散热负荷(约为设备总容量的80%左右,最好有UPS容量,因为计算机房内的设备均由UPS来带,UPS的量也限制了机房内设备的总容量)+新风负荷(新风单设自带冷源的新风处理机,很少部分新风负荷由专用空调负担)+人体负荷(机房内一般人很少可不计),计算出负荷后,专用空调的冷量约为负荷的115%~120%,并预留备份空调(在 电子计算机机房设计规范 GB 50174-93 有规定),一般来讲普通电子计算机房的负荷约为300w/m2,IDC机房一般500w/m2以上,最大的见过2Kw/m2的配置方案,呵呵,我的msn:tjuhxiao@263.net,有问题咱们可以沟通,不过一直比较忙,呵呵
回复
zyb19820406
2007年07月09日 23:58:15
3楼
可以选择两台恒温恒湿机呀,稍微大一点又没事,温度 湿度都由感温包自动控制的
回复
pc37771944
2007年07月10日 10:04:40
4楼
那就是说设备总容量30kw只有80%转化为热量了吗?
回复
tjuhxiao
2007年07月10日 20:53:14
5楼
80%主要是考虑同时使用系数的问题,若要容量比较小,我认为也可以不考虑,主要是要考虑UPS设备容量,UPS容量限制了计算机设备的扩展
回复