关于相线接地的问题,请高手指教
lnyz
lnyz Lv.3
2004年10月04日 09:03:59
只看楼主

在低压三相四线供电系统中,为什么相线接地会引起中性线带电?我在工作遇到两次这种情况,一次在变压器接地处烧死一大片青蛙,还有一次变压器接地处烧死一头牛,希望大家引以为鉴.我不能肯定到底是什么原因,是相线接地引起三相不平衡导致中性线有电压,还是接地相线与变压器中性线接地形成回路导致接地带电,还是什么其他原因,请各位大侠指教。

在低压三相四线供电系统中,为什么相线接地会引起中性线带电?

我在工作遇到两次这种情况,一次在变压器接地处烧死一大片青蛙,还有一次变压器接地处烧死一头牛,希望大家引以为鉴.

我不能肯定到底是什么原因,是相线接地引起三相不平衡导致中性线有电压,还是接地相线与变压器中性线接地形成回路导致接地带电,还是什么其他原因,请各位大侠指教。
免费打赏
myj123456
2004年10月04日 09:39:59
2楼
我觉得是由于相线接地引起三相不平衡所造成的.我在工作中有一次在回路中没有
电的情况下,由于接地的松动而遭到电击,事后想应该是其他回路的串电所造成的.
回复
lnyz
2004年10月04日 09:50:26
3楼
可是平时也会有三相不平衡啊,我这城区有的配变测出中性线电流达100A以上也
不会烧人,而且接地都没有问题的。
回复
金边兰
2004年10月04日 10:57:53
4楼
这个问题很简单的。
楼主说的现象是变压器中性线接地的接地体的对地电阻值,超过允许值。当对地
电阻值过大时,三相负荷不平衡时就要造成中性点电压偏移。这时中性线接地处
对地就存在电压。当电压过高时就要烧死接地处的动物,更有可能烧死人啊。
回复
zhoushu8
2004年10月04日 11:35:16
5楼
又是电力部门的问题。

电力部门对接地一般不重视,搞一块铁板连上钢筋就算接地了。

接地电阻很大,造成中性电电位很高,有跨步电压,这是事故的主要原因。
回复
lnyz
2004年10月04日 12:46:16
6楼
接地电阻按<规程>是符合要求的,烧死牛的那台配变为63KVA,接地电阻按要求10
欧以下就可以了,实测为6欧
回复
lnyz
2004年10月04日 16:08:51
7楼
自己顶上去.
回复
nlb
2004年10月04日 16:15:05
8楼
楼主的问题可能是PEN线断了,变压器的接地电阻流过了工作或故障电流,这个接地电
阻6欧,只要流过20安电流,接地点处的电压就有120伏,足以电死动物了。
回复
nlb
2004年10月04日 16:24:56
9楼
如果是相线直接接地,而并未接PEN线,比如低压架空线断了,掉进稻田里,楼
主的问题就不难解释了。
回复
lnyz
2004年10月04日 16:53:10
10楼
接地点的电压可以这样算出来吗?
那中性电流100A以上的也没问题的啊

故障情况就是相线接地,(一次为相线触到拉线,一次是用户相线触到房屋钢筋)

有个小问题,什么是pen线,是保护接地吗?
回复
jian_nor5201212
2004年10月04日 17:38:45
11楼
我也认为关键是接地线断了啦,就算有跨步电压,变压器周围应有防护栏吧,没
那么容易伤到大动物的。
回复