关于相线接地的问题,请高手指教
lnyz
lnyz Lv.3
2004年10月04日 09:03:59
只看楼主

在低压三相四线供电系统中,为什么相线接地会引起中性线带电?我在工作遇到两次这种情况,一次在变压器接地处烧死一大片青蛙,还有一次变压器接地处烧死一头牛,希望大家引以为鉴.我不能肯定到底是什么原因,是相线接地引起三相不平衡导致中性线有电压,还是接地相线与变压器中性线接地形成回路导致接地带电,还是什么其他原因,请各位大侠指教。

在低压三相四线供电系统中,为什么相线接地会引起中性线带电?

我在工作遇到两次这种情况,一次在变压器接地处烧死一大片青蛙,还有一次变压器接地处烧死一头牛,希望大家引以为鉴.

我不能肯定到底是什么原因,是相线接地引起三相不平衡导致中性线有电压,还是接地相线与变压器中性线接地形成回路导致接地带电,还是什么其他原因,请各位大侠指教。
免费打赏
lnyz
2004年10月04日 18:53:23
12楼
接地线是完好无损的,接地极经常会延伸到变压器几十米以外,牛的跨步电压相对来
说是比较大的.
回复
nlb
2004年10月05日 07:53:24
13楼
楼主的问题已经很清楚了。
相线触到拉线或房屋钢筋时,其
接地电流=220/(拉线或房屋的接地电阻+变压器中性点接地电阻)
=220/(拉线或房屋的接地电阻+6)
如果拉线或房屋的接地电阻较小的话,220V电压的大部分将降落在变压器中性点
接地电阻上。
在楼主的情况里,这个接地电流不可能达到100A。
PEN线就是从变压器中性点引出的已接地的保护(PE)——中性(N)线。
用电缆供电不宜发生楼主的问题,建议楼主在架空线的首端装一台漏电流300mA
的漏电开关,就不会出现这个问题了。

回复
lnyz
2004年10月05日 16:25:16
14楼
好像不是这么简单的吧
回复

相关推荐

APP内打开