住宅内照明回路设置漏电保护
swyu007
swyu007 Lv.3
2012年11月13日 13:44:11
只看楼主

住宅建筑电气设计规范中9.4.4条要求装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器这样一来 住宅这几个回路岂不是 都有装漏电保护的必要性了曾经审图的建议我 住宅照明回路做剩余电流动作保护器不知道大家都怎么做

住宅建筑电气设计规范中9.4.4条要求装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器
这样一来 住宅这几个回路岂不是 都有装漏电保护的必要性了
曾经审图的建议我 住宅照明回路做剩余电流动作保护器
不知道大家都怎么做
免费打赏
daivewu
2012年11月13日 16:28:13
2楼
工业照明中 一般都是插座回路装漏保 照明灯回路不用 住宅照明就不清楚了 是为了安全?
等高手详细解答~
回复
muyuyao
2012年11月13日 23:00:17
3楼
新规范中的新要求,严格执行就是了!!!
回复
fusenmiranda
2012年11月14日 11:02:33
4楼
我都是在卫生间插座回路接灯,既能保证30mA的漏电,又能给灯具带PE线保护。个人观点,众位大神怎么看
回复
mengfanmei88
2012年11月14日 13:35:05
5楼

我们也是这样做的,新规范上也这样给的建议~
回复
muyuyao
2012年11月15日 15:57:28
6楼
我们也是这样做的,新规范上也这样给的建议~

------的确如此!!!

但照明、插座同回路很不方便、安全啊!!!
回复