我做了一个九层综合楼的喷淋,利用喷规上表格内的控制喷头数来选管径.但是,经过水力计算后,发现到了本层的水力警铃前水损非常大,已经达到70多米.我想请教一下,各位前辈高手,一般多大干管控制的喷头数有多少,一般做设计时,是如何选择管径的?
我做了一个九层综合楼的喷淋,利用喷规上表格内的控制喷头数来选管径.但是,经过水力计算后,发现到了本层的水力警铃前水损非常大,已经达到70多米.
我想请教一下,各位前辈高手,一般多大干管控制的喷头数有多少,一般做设计时,是如何选择管径的?
12楼
《自动喷水灭火系统设计规范》
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
表8.0.7的规定只是控制性指标,如同《高规》“7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m”的规定。即:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,而不能按30或50米的间距来布置消火栓。
回复
13楼
我一般这样操作的:
轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数
公称直径 (mm) 控制的标准喷头数(只)
轻危险级 中危险级
25 1 1
32 3 2
40 4 3
50 6 4
65 8 6
80 16 10
100 — 64
回复
14楼
不知道是怎么计算那个损失的。一般都没有那么大。
你只要考虑按你设计流量计算。火灾时按一个防火分区着火考虑。
工程中一般没计算那么细的。都大概估算水损
回复
15楼
我这边最大都是用150。很少用200甚至在高。DN200报警阀好少国内厂家做,好像要进口的
回复
16楼
多谢楼上夸奖,如果下载费事看,本人己发至论坛讨论
http://co.163.com/forum/content/1666_801030_1.htm
本人的观点是:配水干管用DN150还是用dn100?个人认为都可以,主要根据计算确定,有时要降低水力损失而采用大管径,发此贴的目的只是希望别一棍子打死,见到大于64个喷头用dn100就想当然说不行,违背规范.具体用多大管主要是看阻力损失与流量的关系.我们可以通过适当配管达到配水均匀.
本人写那文章只是想征对有些说超过64个喷头说违背规范说出自己的看法。说实话,本人是施工单位的,经济合理为前题。常规设计本人习惯做法配水干管大多是用DN100,多层为减少水损立管用DN150.
回复
17楼
25 1 1
32 3 3
40 5 4
50 10 8
65 18 12
80 48 32
100 — 64
30l/s取DN150
喷头密的验算一下.DN200足够了
回复
18楼
规范上有得写啊!你看看就知道了,实际上我设计的时候,一般也就是最不利点与最低点的静高加40米,管道的大小一般中危险级的也就是150,轻危险级的也就是100就够了!审查不会说什么的!
回复
19楼
这么夸张?
回复
20楼
支管到本层水流指示器,,70米管损不可能吧,现在一般都用电脑直接算了.自动不管,电脑直接出计算书,你算错了
回复
21楼
70米的确有点夸张啊,我觉得25-30左右
关键是满足流量要求,放大管径我觉得减小了水泵的功率
回复