500KV电厂出来的高压输电线路的两侧需要多少米才能住人?输电走廊要求输电线路两侧要多少米?急求,谢谢!
500KV电厂出来的高压输电线路的两侧需要多少米才能住人?输电走廊要求输电线路两侧要多少米?急求,谢谢!
2楼
没人知道吗?急求.beijinghwg@126.com 谢谢各位!
回复
3楼
10m
回复
4楼
500kV电力保护区宽度为两侧边线向外侧延伸20m
回复
5楼
那是线路走廊好不好,500的规划区域内为垂直8.5米,水平9米,不在规划区域内的更小。以外的不属于国家法律保护范围。
关于线路对周边建筑物安全距离的答复
基础施工队、组塔架线施工队:
近期施工过程中由于本工程附近居民对高压线路周边的居民建筑物影响不清楚,造成工期延误,为了消除疑虑,顺利进行工程施工,项目部现对高压线路对周边居民建筑物安全距离进行回复如下:
根据《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》(1987 年9月15日国务院发布,1998年1月7日修正,同日实施)第五条和《DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程》(中华人民共和国经济贸易委员会1999年8月2日发布,1999年10月1日实施)第16.0.4条规定,项目部确定本工程(线路电压等级为220kV)程对周边建筑物的安全距离如下:在最大弧垂时(最高气温,计算风偏情况下),边相导线与建筑物之间最小垂直安全距离6.0米,最小水平距离为5.0米。
特此通知。
二OO七年五月十二日
回复
6楼
谢谢以上各位.哪个是对的?是民居离输电线路的垂直距离为九米吗?firephoenix001的回复中,最小 水平距离为5米适用于500KV吗?谢谢!真的很急.
回复
7楼
看清楚,那是220的,500的作业安全距离是5米,但是作业时间不超过3小时,不适合居民建筑24小时的。500的规划区域内为垂直8.5米,水平9米
回复
9楼
谢谢各位了.
回复
10楼
《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》
第八十二条 架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
35kV~110kV: 10m
154kV~330kV: 15m
500kV: 20m
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
回复