建筑深基坑工程检测要求表基坑类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位排桩 灌注桩 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位 小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 成孔的垂直度 钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位
基坑
类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位
排桩 灌注桩 完整性检查
抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位
小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根
对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测
成孔的垂直度
钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位
孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根
预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位
完整性检查
抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测
钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位
地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位
成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工单位
水泥土墙
SMW支护 成桩质量检查 成桩三天内,轻便动力触探不少于总桩数的2%,且不少于5根 施工或检测单位
完整性及其强度 水泥土达到28天后,采用钻芯法检测完整性及其强度,其钻芯数量不少于总桩数的2%,且不少于5根 检测单位
土钉墙 承载力 采用抗拉试验检测承载力。在同一条件下,试验数量不少于土钉总数的1%,且不应少于6根 检测单位
喷射混凝土厚度检测 喷射混凝土的厚度采用钻孔检测,钻孔数为每100m2墙面1组,每组不少于3点
锚杆 锚杆抗拔力 不应少于锚杆总数的1%,且不应少于3根 检测单位
支撑
体系 焊缝探伤检测 钢支撑的焊缝应抽取总数的20%进行探伤检测 检测单位
基坑土体加固 同水泥土墙