最近终于干上当年所学的专业了(电工),但是7年前毕业后就没干过这个专业,现在我刚到一个新单位,单位要求我负责全公司的供电用电。感觉有点犯愁,我当时学的电工专业只主要学过动力配盘也就能处理个一般的小故障,关于供电变压器,配电柜系统就没接触,今天供电所来装了一套GPRS抄表终端后,有一间变压器连接的DW15-400总短路器送不上电了,有师傅能给讲解一下总配电柜知识的吗?还有这个送不上电的DW15-400的短路器,对它的结构和工作原理。
最近终于干上当年所学的专业了(电工),但是7年前毕业后就没干过这个专业,现在我刚到一个新单位,单位要求我负责全公司的供电用电。感觉有点犯愁,我当时学的电工专业只主要学过动力配盘也就能处理个一般的小故障,关于供电变压器,配电柜系统就没接触,今天供电所来装了一套GPRS抄表终端后,有一间变压器连接的DW15-400总短路器送不上电了,有师傅能给讲解一下总配电柜知识的吗?还有这个送不上电的DW15-400的短路器,对它的结构和工作原理。
2楼
DW15-400断路器送不上电,有个脱扣机构出问题了,具体哪个在这说不清楚,请仔细看断路器的结构就能明白。
DW15-XXXX开关是上海人民开关厂的产品,在网上看看有没有说明书,如找不到,还是需要仔细看开关,如果用心思考一定能搞明白的,祝你处理故障顺利。
回复
3楼
谢谢上等兵,
虽然现在对配电柜还不大了解,但我判断也应该是某个器件感觉连锁不好,锁不住,因为从柜子到用电设备没有问题,就是在他们接完抄表器后出现的问题,因为当时也没有人跟着检查,装完后也没有用电,等到用电的时候人家已经装完走人N久了。当时我顺着断路器的走线研究了一下,这个DW15后面有三个熔断器,我用测电笔查了进出线都有电,有一头就是接到WD15里面去了,好像是接在一个电磁脱扣器上,结构太复杂,380的电也不敢冒然下手。真急人啊。
回复
4楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
5楼
可能是失压脱扣器的问题.今天我也碰到过
回复
6楼
估计是负控装置的跳闸回路接错线了,你把那二根线拆了试试??
回复
7楼
有这个可能。负控装置的跳闸回路是一只单刀双投继电器,如果常开和常闭忙中出错而接反了就会送不上。
回复
8楼
呵呵,最后原因找到了,开关上有一个保险烧了,换上OK了
回复
9楼
能具体介绍一下单刀双投继电器的意思吗?
回复
10楼
也就是说继电器的触点在通电时A和B接通;断电时A和C接通。与单刀双投开关一样,只不过是靠继电器的线圈控制,不用手动而已。
回复
11楼
谢谢,明白了,我看见旁边确实有这样一组触点,一更接了3根线,想必就是你说的。哈哈
回复