我们许多换热站内的换热器都有结垢的现象,清理十分麻烦,大家有什么好的提议!!!
我们许多换热站内的换热器都有结垢的现象,清理十分麻烦,大家有什么好的提议!!!
2楼
做好水处理的软化水工作,板式换热器除垢以前见过厂家拆开重组的例子
回复
3楼
加入工业盐水
回复
4楼
我们公司几乎全部是板式换热器,每年或隔年清洗,一次水侧非常干净,二次水侧有结垢现象,我们采用拆片清洗的方法,松开螺丝后,用高压水枪冲洗,冲洗很彻底,也比较简单,恢复安装要细心.注意胶垫是否有老化,需更换.
我们单位自己研制了松螺丝、紧螺丝的装置,这样大大减轻了劳动强度。
仅供参考!
回复
5楼
我们也拆开清洗过他。
回复
6楼
若结垢太厚,高压水枪冲洗能冲洗掉吗???
回复
7楼
能清洗掉
需要设备请联系
SWZEN@163.COM
回复
8楼
使用板式换热器,一般的,一次侧水是锅炉软化水,二次侧水是供用户的自来水,最好在系统中配软水器及电子水处理仪,这样能有效解决结垢问题,减少系统维修及清理。
相关的介绍请参看这里:http://catalog3.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166076458419&pageNo=1
我是做换热器的,有什么问题,朋友们可以和我联系。
QQ:294296801
网址:http://www.zhheat.com
重华换热,温暖全球!
http://www.zhheat.com
回复
9楼
4楼说的就很全面了,看样是专业水准,对就这样清理就可以,不行的话用普通的刷子刷就可以了,关键是组装时要注意!!
回复
10楼
人工清洗如果结垢严重的话可以考虑用草酸,或用铜刷清洗,严禁盐水,即cl-氯根离子的水
回复
11楼
做好水处理,软化水装置,结垢后可以有酸洗
回复