在家用和商用空调中,数码蜗旋和变频机各有什么优缺点?请各位大侠指教一二,谢谢了!另外,除了大金,在一拖多领域厉害的阿还有那几家?
在家用和商用空调中,数码蜗旋和变频机各有什么优缺点?请各位大侠指教一二,谢谢了!
另外,除了大金,在一拖多领域厉害的阿还有那几家?
22楼
无耻者无畏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
23楼
不吹牛怎么来?
回复
24楼
左腿走路定义为“1”,右腿定义为“0”,俺这双老腿,也升级成“数码腿”了!
回复
25楼
海信日立的空调很好 厂家对安装和服务抓的很严格 安装质量有保证
回复
26楼
全是日本人的东西
回复
27楼
市场经济全球化的产物啊
回复
28楼
都怀疑你到底懂不懂VRV!看的让人恼火
回复
29楼
家用空调有搞数码蜗旋的吗?
国产的有吗?
实际效果比变频的如何?主要指节电.
都说海信的不行,到底如何?
回复
30楼
以下是引用yklts在2007-07-13 08:00:16.0发表的内容:
这是我以前关于同样问题发的帖。大家解释的很详细。看一下啦。
http://co.163.com/forum/content/166_526620_2.htm[/quote
已经有过类似话题的讨论了,在这就不要重复了。
回复
31楼
总体评价很到位,多联机是日本企业先搞的,最早是大金和三菱电机,分别与82、83年上市销售。大金进入中国市场较早,当时独一家,价格利润奇高,经销商都乐翻了,到现在大金市场占有绝对优势。三菱电机注重品牌定位——高端产品,同样技术也是数一的,比如随着配管长度的增加,冷媒压力因损失而降低,末端会出现气液两相的问题,大金要求使用他们提供的专业分支管,且要求安装不水平度小于15,而三菱电机则不需要,市场采购的三通就可以,也没有水平度要求。
比较多联机的话主要几个方面:1压缩机,2冷媒控制技术,3变频方式,4内机噪音,……(我没说能效比)
1 大金直流变速高压外壳涡旋压缩机,单台最大8HP;三菱电机直流变速低压外壳压缩机,单台最大18HP;约克估计采用谷轮的“数码”
高压外壳的电机工作在高压端,95°C的环境会使电机效率和寿命降低;低压外壳电机相反工作在27°C的环境,效率和寿命相对较高;数码存在压缩周期内空转现象,频繁冲击电网,且空转也消耗大于10%的电能。
2 上面说过,气液两相时组成r410a的冷媒组分发生变化,导致内机工作异常,同时分户计费的话,因流量计量不准,误差太大。
3 大金有级变频,跳动幅度较大,三菱电机线性变频即无级,数码靠一个周期(约20秒)内的压缩和空转改变冷媒输出量。
4 内机噪音只能靠用户反馈,因为许多厂家的样本上的数据虚。
回复