我们单位原来是一台500KVA的变电器供电,因为单位负荷不断增大,变压器发热严重,去年更换了一台1000KVA的变压器,从更找到现在基本不没什么问题。可最近由于出现了一个怪现象,就是各个部门在使用电脑的过程中,突然一下某几台电脑(一相上的)自动重起,并不是跳闸或者断电,电脑自动重起后又可以使用。学生机房也是这样的,也不是全部重起,而是某一相上的几台电脑。用电流表测三相电流或电压,其中有一相电压比确实比另两相电压低,A相233V B相230V C相210V。有时一台5P的空调起重的那一刻,C相的电压可以低至180-190V。不知这种现象是否与变压器质量有关(因为换的变压器也是从别的地方调过来的旧变压器),有何解决办法。谢谢各位前辈!
1、首先感谢网易给我们提供了这个平台。
2、感谢各位同仁的热情回答。
到目前回止,问题已经解决了,问题出在变压器低压出线的总零线(中性线,我们的是零地合一)不知是因雷击还是什么原因被烧断了,造成零点漂移,不知烧坏了我们单位好多设备。再次感谢大家!我的分数太少了,我也不知道要送给谁好,无乱点了一个送了。希望大家谅解。等我赚的分数多了再送给大家。
42楼
造成电脑重启的主要原因就是三相不平衡,C相负荷过大,当大功率的空调启动时电压降低过大,致使电脑自动重启。
回复
43楼
很明显的C相负载太大.由此导致三相不平衡,但210V-230V的电压变化应在正常范围.
1.负载尽量平衡.
2.增加回路.
3.尽量避免大功率电气同时启动.
回复
44楼
有这么大的电流吗,还有功率因数你没算进去吧。
回复
45楼
学习了,
回复
46楼
多增加回路。如果是夏天,空调用的频繁。把空调那相单独拿出来。然后平均分配一下应该可以解决
回复
47楼
8楼的很有道理
回复
48楼
极有可能是零线接触不良,C相负荷重,严重时会烧毁A.B相负载
回复
49楼
学习了,谢谢楼主提问,也谢谢各位回答
回复
50楼
楼主解决了没有呀?到底是么回事呀?解决后要回个话哟!