三相不平衡能引起电脑自动重起吗?
eniu982
eniu982 Lv.3
2007年07月07日 09:28:55
只看楼主

我们单位原来是一台500KVA的变电器供电,因为单位负荷不断增大,变压器发热严重,去年更换了一台1000KVA的变压器,从更找到现在基本不没什么问题。可最近由于出现了一个怪现象,就是各个部门在使用电脑的过程中,突然一下某几台电脑(一相上的)自动重起,并不是跳闸或者断电,电脑自动重起后又可以使用。学生机房也是这样的,也不是全部重起,而是某一相上的几台电脑。用电流表测三相电流或电压,其中有一相电压比确实比另两相电压低,A相233V B相230V C相210V。有时一台5P的空调起重的那一刻,C相的电压可以低至180-190V。不知这种现象是否与变压器质量有关(因为换的变压器也是从别的地方调过来的旧变压器),有何解决办法。谢谢各位前辈!

1、首先感谢网易给我们提供了这个平台。
2、感谢各位同仁的热情回答。
到目前回止,问题已经解决了,问题出在变压器低压出线的总零线(中性线,我们的是零地合一)不知是因雷击还是什么原因被烧断了,造成零点漂移,不知烧坏了我们单位好多设备。再次感谢大家!我的分数太少了,我也不知道要送给谁好,无乱点了一个送了。希望大家谅解。等我赚的分数多了再送给大家。
免费打赏
niqingyuan08
2007年07月09日 19:11:53
32楼
三相不平衡
回复
zym5588
2007年07月09日 19:21:01
33楼
电脑重启的直接原因是电压过低造成的!电压降低的原因有多种,负载不平衡,线路过长,压降过大!重启的电脑是否总是某一相上的,如果是,检查这条回路,是否有大功率的设备等等自行分析!至于是否和变压器本身有关,可以空载试一下各相电压是否相等!
回复
huangpeiyuan2007
2007年07月09日 21:13:47
34楼
回复
zgsde2006
2007年07月09日 21:24:52
35楼
主要是你们那一台5P的空调,空调是在C相上的吧,空调1P合0.765KW吧5*0.765=3。825KW=17.39A,启动电流更大了,电流大电压肯定低了呀!我估计电脑重启时的电压都不到你说的190V,如果能到190V的话电脑不会重启的。
回复
tryyer
2007年07月10日 01:20:01
36楼
三相不平衡造成电压下降过多就能引起电脑重起!
回复
rzhskw
2007年07月10日 08:12:44
37楼
C相负荷过大,且线损严重,至使瞬间电压过低,引起电脑的误动
回复
liubz
2007年07月10日 09:17:43
38楼
这种情况不要光盯着电脑回路,是否考虑了1000KVA带的大负荷直接启动?大负荷启动电流产生的电压波动,对整个系统都会有影响!想办法减轻大负荷启动电流。
回复
xy1932
2007年07月10日 09:44:05
39楼
楼主,他们讲的都有道理,我告诉你一个意想不到的事,内蒙古某银行计算机系统和您的情况差不多,就是经常关机或重起,什么原因我专门解决了这个问题:
零地动态电压太高,一般要小于2V,您用示波器在计算机电源处测零线与地线的电位,会发现这个问题,这个动态电压一般可以由负载电流和高次谐波引起的,这个脉冲电位高而且有规律,负载多则高负载少[夜间]则低,造成这个问题的原因主要是感性负载.解决的办法非常简单!我刚把铁道部某车辆厂解决,他们就是六脉冲电焊设备干扰,造成3次\5次\7次谐波干的坏事,您可以测一下,如果您测试就是这样的,我在帮您解决!------全宇辰


全老师都来帮你解决问题了真是幸福啊!
回复
educator2002
2007年07月10日 10:08:57
40楼
真是学习的好地方啊!
回复
mld888
2007年07月10日 10:58:50
41楼
原因是电压过低
回复

相关推荐

APP内打开