关于中庭气流调节的问题
dcccg1015
dcccg1015 Lv.2
2012年11月12日 14:31:50
来自于中央空调
只看楼主

一个项目,三层改造,使用VRV。中庭高度有15米,面积160平米。甲方提出之前中庭冷空气下沉,热空气上浮,导致三层嫌热,一层嫌冷,要对中庭气流进行循环,目前的状况是不能做风管,求高手破之!

一个项目,三层改造,使用VRV。中庭高度有15米,面积160平米。甲方提出之前中庭冷空气下沉,热空气上浮,导致三层嫌热,一层嫌冷,要对中庭气流进行循环,目前的状况是不能做风管,求高手破之!
免费打赏
dcccg1015
2012年11月13日 09:24:11
2楼
我是小白,木有人帮个忙吗。。。
之前师兄提出的是在上层做排风,把热空气排掉,在一层贴近地面加吊落机的方式。但是甲方对装修要求比较高,吊落机放那儿太丑了
回复
minran
2012年11月13日 11:42:29
3楼
没用旋流风口送风吗?
回复
xinanming
2012年11月13日 11:48:38
4楼
不知道是否可以采用分层空调,在中间楼层采用风盘直接连接风口侧送风~不知这样是否符合精装要求
回复
dcccg1015
2012年11月13日 13:24:31
5楼
这个考虑过,但是侧送风的送风距离能达到那么远么?用高静压的噪音也大吧。
回复
jackyscholl5
2012年11月13日 14:22:08
6楼
既然这样,是否可以考虑两侧侧送风?你这个不仅仅是夏天有问题,冬天也要考虑!
冬天很有可能就是底层不热。建议,如果可以的话,就是侧送下回,把回风口设置在一层!别用VRV了,VRV很难解决这么大空间的!
回复
maoxinqing
2012年11月15日 09:26:06
7楼
直接在三层做排气就好了,两档控制,夏季开高档排气,冬季开低档排气。
回复
宁晋
2012年11月21日 10:38:29
8楼
考虑到上部较热下部较冷,夏季上部沿中庭的走廊布置嵌入式内机保证上部夏季的舒适,在中庭的顶部适当安排排风,排除积聚的热空气。主要是冬季热空气积聚在中庭上部,1.可在中庭内布置诱导风机;2.在底层布置高静压内机设喷口送风。
回复
huhu123124
2012年11月21日 14:52:39
9楼
两侧送风行不呢
回复
chen1006334679
2012年11月22日 00:15:31
10楼
在3层做侧送的空调就可以了吧
回复
zzhen1989
2012年11月27日 10:00:09
11楼
采用侧送风吧,上送下回,嵌入式安装,不影响美观。
回复