关于中庭气流调节的问题
dcccg1015
dcccg1015 Lv.2
2012年11月12日 14:31:50
来自于中央空调
只看楼主

一个项目,三层改造,使用VRV。中庭高度有15米,面积160平米。甲方提出之前中庭冷空气下沉,热空气上浮,导致三层嫌热,一层嫌冷,要对中庭气流进行循环,目前的状况是不能做风管,求高手破之!

一个项目,三层改造,使用VRV。中庭高度有15米,面积160平米。甲方提出之前中庭冷空气下沉,热空气上浮,导致三层嫌热,一层嫌冷,要对中庭气流进行循环,目前的状况是不能做风管,求高手破之!
免费打赏
nengxiewuqing
2012年11月27日 10:32:54
12楼
我觉得这种情况可以考虑建通风竖井,类似于卫生间厨房那种,顶部设排气扇,底部设风口,在中庭形成强制空气对流循环,不管是冬夏都能缓解中庭温度梯度分布,解决你所谓的冷热舒适程度问题,相对来说也节能许多,至于这种通风竖井都没法接受的话不是还有诱导风机么
回复
youv179
2012年11月27日 12:57:58
13楼
中庭在最高设排气,底层两侧设侧送,面积不大,侧送风速就可以了。
回复
zixiaoweiba
2012年11月27日 21:49:42
14楼
最高处做排风,排掉夏季在顶层聚集的热空气。
下部采用侧送下回的方式来提供冷气
冬天如果采暖效果要求较高,可在中庭区域采暖电地暖系统或水暖系统。
是否可以满足效果?
回复
lhy594607
2012年11月28日 16:20:36
15楼
作风管估计不好改造
是不是回风口和送风口离得太近了?
回复
zhangdadelin
2012年11月28日 17:08:57
16楼
风口选射流风口
回复