对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?
还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
12楼
我同意以上说法,你在每个房间都装上防火阀,固然是好,但是经济因素也应该考虑一下,有止回阀就够了!
呵呵经验不足,说的不对之处请指正
回复
13楼
回帖要输入用户名和密码,郁闷,白写了,懒得重写了。提几个问题讨论下,新风的引入方式我就知道两种,集中的新风竖井和外墙开新风百叶窗。对于竖井的方式,根据防火规范肯定要加防火阀了;对于外墙开百叶的方式是否需要加防火阀我到觉得没什么必要,室外在火灾初期烟气温度是否能达到70℃;火灾时新风机组是否还在运行;如果新风口设置在主导风向上是否都设置与新风机组连锁的电动新风阀。
回复
14楼
管道式换气扇都设有止回风阀的
回复
15楼
看样子楼主是对防火分区与房间的间隔墙理解有误吧!
回复
16楼
就是该说法!!!
回复
17楼
下列情况之一的通风空气调节系统的风管上应设置放火阀:
1穿越放火分区处
2穿越通风空气调节机房的房间隔墙和楼板处
3穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板;
4穿越放火分隔出的变形缝两侧;
5垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个放火分区的通风空气调节系统均独立设置时,该放火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置放火阀
回复
18楼
新风的出入口都需要安装调节阀,一般的防火阀只安装在新风的出口风管处
回复
20楼
我就是按这样的做的,但是有点不明白“变形缝两侧”是什么概念??