对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?
还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
22楼
我觉得是要加的,我以前做的酒店都要求在排风支管上加防火阀的!办公楼应该也要加的!
回复
23楼
我认为如是正规设计的话一定只是调节阀,而不会是防火阀。
回复
24楼
偶认为,如果是要穿越了防火分区,就要装防火阀。一般来说,竖井风道与房间时两个防火分区,楼层与楼层之间亦是。对办公楼一层的平面来说,最好还是看防火分区的设置来加装防火阀。
对于新风机入口,若直接是从外墙百叶引进(直接与室外连通),则不需要加。若是共用的竖井风道,则要加70度的防火阀,而且是在入口处
回复
25楼
同一个防火区都不用防火阀,新风进口只需加电动密闭阀与风机联锁防止冻坏表冷器
回复
26楼
防火阀的功能是切断火焰传播途径,防止火焰在不同防火分区内蔓延,切实保护广大人民群众的财产,这是设置防火阀的根本所在。吊顶新风机组直通室外入口,设了放火法,没毛病,不设也是说的 过去的。如果担心楼层间的烟气会通过新风口传播,旧有些些想当然了 。是不是外窗也该是防火窗啊?防火阀的设置按照规范规定设旧可以了,主要还是对放火阀设置,放火分区,防烟分区等基本概念的理解上的分歧。
回复
27楼
防火阀的功能是切断火焰传播途径,防止火焰在不同防火分区内蔓延,这是设置防火阀的根本所在。对排风支管仅在穿越不同的防火分区或一些有特殊防火需要的地区时才要设防火阀,一般的支管设调节阀就行
回复
28楼
4穿越放火分隔出的变形缝两侧
这是为什么呢?一个不就行了吗?
回复
29楼
考虑到烟气可以通过变形缝蔓延到其它的楼层。
回复
30楼
个人认为没有必要设,但设了也不错
回复
31楼
赞同7楼的说法。很不错。
回复