对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?
还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
2楼
只要在总管上安装一个70度防火阀就可以了。因为总管断了就等于停了风机,风管就不会窜风了。
新风管上装调节阀是为了调节新风吸入量的。
防火阀是为了断开室内管道系统和风机的联接,装在外口当然作用就差多了。
回复
3楼
1、管道式换气扇都设有止回风阀,不会出现各房间串气的问题。
2、新风机进风百叶之后安装70℃防火调节阀是正确的。这样既可调节新风的吸入量,又可防止相邻楼层或建筑发生火灾时产生的烟气进入本楼层。
回复
4楼
排风支管在穿越不同的防火分区时需加防火阀,你去看一下高规吧。
回复
5楼
对,排风支管仅在穿越不同的防火分区或一些有特殊防火需要的地区时才要设防火阀,一般的支管是不需要的。
回复
6楼
吊顶新风机组进口规范上好象没要求,但安上也行,个人认为,排风一般在主管道上安
回复
7楼
下列情况之一的通风空气调节系统的风管上应设置放火阀:
1穿越放火分区处
2穿越通风空气调节机房的房间隔墙和楼板处
3穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板;
4穿越放火分隔出的变形缝两侧;
5垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个放火分区的通风空气调节系统均独立设置时,该放火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置放火阀
回复
8楼
上面是规范要求设防火阀位置,所以上述情况新风机入口处我认为是不需要设的!至少规范没有明确要求。
回复
9楼
1、新风机进风百叶之后安装70℃防火调节阀是正确的。(可调节新风的吸入量,又可防止相邻楼层或建筑发生火灾时产生的烟气进入本楼层)
2、主风管要装防火阀的。
回复
10楼
我们这地柜间的新风口都加装了防火阀和新风阀,防火阀由消防系统控制,新风阀由楼控系统控制,防火阀常开70度,在防火分区处要加装防火阀。
回复
11楼
送风机进风口装防火调节阀我觉得是不可理解的,不论是起调节作用,还是起防烟,他都不如在出口上装的好,
为什么不直接在出口上装呢?
回复