我做了一个100级洁净室,顶棚采用FFU送风,室内面积约35平,FFU布了24台,由于条件限制,地板未采用高架,而是EPOXY,回风口设在四个墙角底部.回风口与顶板夹层由回风墙连通,补的新风则送至回风墙夹道内.但有个问题,就是当新风机组不开,仅FFU24台同时工作时,室内的问题升高得吓人,能达到34度若新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度这个究竟是什么原因造成的?各位大侠?
我做了一个100级洁净室,顶棚采用FFU送风,室内面积约35平,FFU布了24台,由于条件限制,地板未采用高架,而是EPOXY,回风口设在四个墙角底部.回风口与顶板夹层由回风墙连通,补的新风则送至回风墙夹道内.
但有个问题,就是当新风机组不开,仅FFU24台同时工作时,室内的问题升高得吓人,能达到34度
若新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度
这个究竟是什么原因造成的?各位大侠?
32楼
讨论半天了,消除FFU温升所需的风量有没有标准答案呀?我们这些后进在翘首期待呀!
回复
33楼
绝对与FFU温升有关系
回复
34楼
还忘记说一声也与新风机组的电机发热有关....
回复
35楼
就本人看过的有关资料显示,百级的冷负荷最小要500~600W/M2
回复
36楼
楼主有没有测过AHU送风温度,有没有可能AHU只有风机在工作。
即时AHU没正常工作,2800/3600*1.2*1.01*8=7.5KW,FFU开了后多出了这些热量.......?
洁净室结构怎么样,周边温度?
回复
37楼
我晕``你才算250W一平方呀?你算一下.就FFU就负荷都已经是180KW一个平方了.再加上人员,围护,之类的最少也要350W一个平方.
回复
38楼
为什么要用FFU呢,那东西多可怕呀,又要温升,更要命的是噪声又大,百级耶,用那么多,会不会成飞机场啊。
回复
39楼
感谢各位的支持、解答和建议
回复
40楼
:) :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :) :) :) :) :) 不懂学学!!!!!!!!!!!!!!
写东西要严谨!!!!!!!!!
但绝不可以伤人!!!!!!!!!!!!!!!!:lol :lol :lol :lol
回复
41楼
楼上的几位,都说的很好,,,FFU的日常工作稳定性也很重要哟,,,我们一值用APICE的,在华南区,没有碰到楼上的问题,交流13686431770