我做了一个100级洁净室,顶棚采用FFU送风,室内面积约35平,FFU布了24台,由于条件限制,地板未采用高架,而是EPOXY,回风口设在四个墙角底部.回风口与顶板夹层由回风墙连通,补的新风则送至回风墙夹道内.但有个问题,就是当新风机组不开,仅FFU24台同时工作时,室内的问题升高得吓人,能达到34度若新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度这个究竟是什么原因造成的?各位大侠?
我做了一个100级洁净室,顶棚采用FFU送风,室内面积约35平,FFU布了24台,由于条件限制,地板未采用高架,而是EPOXY,回风口设在四个墙角底部.回风口与顶板夹层由回风墙连通,补的新风则送至回风墙夹道内.
但有个问题,就是当新风机组不开,仅FFU24台同时工作时,室内的问题升高得吓人,能达到34度
若新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度
这个究竟是什么原因造成的?各位大侠?
22楼
我认为搂主的新风机组就是AHU,只不过带回风罢了
回复
23楼
当然有错!而且是原则性错误。
做净化的都清楚,室内设备散热量每个项目都可能不同,难道你都用2.5度估算?都用2.5度温升代表维护结构、人员、设备等等负荷之和?我当然可以精确计算(记住,不是估计)设备散热量,至少是精确到确定负荷的等级。
而且别忘了你在6楼的回复,6KW热量是根据FFU计算的,而且你也没考虑电动系数,根据2.5度温升计算的7000风量。现在又否认它是FFU导致的温升了?
回复
24楼
这个要让楼主来回答了。
回复
25楼
你还指望楼主把锅炉放进这种小面积层流洁净室,用FFU的电功率去计算小面积的洁净室冷负荷最具保险系数,这个量本来就被我放大了,所谓的精确计算必须对工艺非常熟悉,国内最好的设计院最好的设计师都不敢拍胸脯保证.我接触的两个项目和楼主的结构是一模一样的,其中一个项目,36台FFU,AHU送风量9000CMH,只要FFU开起来,到了夏天除湿根本无须再热,室内无发热量大的其他设备.
回复
26楼
呵呵,既然这样我无话可说。只能说明你接触的类似项目还是偏少,而且理论基础偏差。
你认为9000风量无需再热是由于FFU的散热量?呵呵。
常规的AHU+FFU系统,本身AHU都无需再热量。因为此系统AHU的作用是负担室内和新风负荷,而非过滤净化空气。其风量就是根据二者负荷计算的(当然此前提是新风量小于负荷风量,否则也是要再热的);而AHU+HEPA系统之所以经常有再热段,是由于此AHU风量为净化风量,露点送风室内有可能过冷,因此要再热。
说的不对欢迎拍转,碰巧说对了仅供参考。
回复
27楼
你说的一切全都建立在能够精确估计室内负荷之上,除非这个人精通电子,制药,手术室等各种工艺设备,没有人可以说他可以精确的估计室内负荷,除非这个人有点自大.那些用干盘管用惯了的人总认为FFU的温升很小,所以负荷小.谁是谁非让楼主在工程中去发现吧.
回复
28楼
其实正如raysoft所说的"我认为搂主的新风机组就是AHU,只不过带回风罢了",新风机组不开(实际为AHU),仅FFU24台同时工作时,因为百级房是个密闭的空间,与室外没有能量交换,电能一部分转化为FFU马达的机械能,还有一部分转化为热能了,热能逐渐积累且几乎没有散失掉,所以温度上升极快.那么还有一些热量是来自于灯具,结构的
至于“新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度”,FFU不开是指在AHU运行的情况下,当然此时室内几乎是没有送风的,有部分风反而是通过回风口进入室内,无法谈洁净度,纯粹只是温度做比较
回复
29楼
既然楼主非暖通专业,我也无法和你过深讨论专业方面。
如果有兴趣,可以考虑一下13楼的建议。
回复
30楼
按你的2.5度考虑,1000*2.5/3000=0.83KW,而电动系数按0.3考虑,电机功率应在2.7KW以上,请问如何解释?
都用的什么经验公式啊!!??
回复
31楼
设计上有没有问题
回复