半年前做了一个0.75T/H的反渗透,砂滤+碳滤+精滤+反渗透。由于原水(河水)变化一个多月前反渗透膜产生了较严重污堵,后来同酸碱洗了膜后又投入使用,脱盐率降至91%左右了,运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA,产水水量0.75T/H。一个多月过去了,现在客户打电话来说出现了如下现象:产水与浓水流量均下降到一个多月前流量的一半左右了,进水压力降到0.5MPA了,与浓水压力相当,产水电导由原来的20微西门子下降到了50微西门子,对前面砂滤器和碳滤器进行了反洗,其中碳滤器在一个月前刚换过碳。反洗后碳滤器的进口压力表压力为4.5公斤,一个多月前压力为4公斤,给精滤新换了滤芯,不过情况没有好转。
因为浓淡水出水流量同时减小了,所以我估计是预处理前管路有堵塞发生,所以我让客户先把碳滤再反洗几遍,争取把进口压力降到原来水平,若还不能提高水量,就好好检查一下原水口是不是堵了。不知道做的对不对,希望各位给与指点,还有,如果反渗透内进水流量低压力小是不是反渗透脱盐率就会变低啊?
32楼
看了这么多
不是膜的问题
还是你管路有堵的吧
回复
33楼
分段进行检查。估计那膜应该要换新的了,不可逆了。
回复
34楼
纯水量和浓水量均下降,只能说明进入膜系统的总水流量不足,可能是高压泵出口阀关太小;可能是高压泵进水压力不够;如果进水压力够,那就是高压泵的问题了...
另外,如果压力低产水量小,脱盐率下降是正常的,因为盐的透过量是恒定的,当透水量减少后,透过水中的盐浓度就上去了.....
回复
35楼
1 高压泵出口阀们调的太小2 高压泵需要排气,3 高压泵故障4管道堵的严重
回复
36楼
我在运行中碰到过高压泵轴断了以后的情况,两台CR64泵,一台轴断,反渗透进水压力在0.9Mpa左右,单台泵运行反渗透进水压力在0.8左右,也就是说断了轴的泵有做功。解体检查,从第四级叶轮处轴断了。(CR64是六级叶轮,不知道其他系列是不是也是六级叶轮。)
以上看法仅供参考!
回复
37楼
由于你的水源是河水,会不会是随着季节的变化,原水水质也发生了变化啊
回复
38楼
1、高压泵后面的压力只有0.5MPa,总的水量又不够,可以肯定你的高压泵出问题了。可能是泵轴坏了,也可能是泵的叶轮坏了;
2、洗膜之后,脱盐率仅为91%:a、在清洗膜的过程中,PH值没有把握好,对膜造成了一定的损伤。b、清洗后压力太低也会影响脱盐率。
回复
39楼
你们别糟践汉字了好吧,0.75也值大惊小怪,为了捞分也不至于这样吧,明明膜坏了,都在哪儿丢人显眼,我手边三五套这样毛病的设备,过来我给你们做教学吧.
回复
40楼
如果我告诉您,高压泵没问题,可就是压力打不上去,只能达到0.5MPa。你觉得有这种可能没有?那个操作工是这么说的,呵呵
帐号: aicbj
等级: 列兵
积分: 83
经验: 206
留言
高压泵有没有问题自己亲自看看才知道,别人说得不一定正确。
回复
41楼
建议预处理加软化装置
回复