半年前做了一个0.75T/H的反渗透,砂滤+碳滤+精滤+反渗透。由于原水(河水)变化一个多月前反渗透膜产生了较严重污堵,后来同酸碱洗了膜后又投入使用,脱盐率降至91%左右了,运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA,产水水量0.75T/H。一个多月过去了,现在客户打电话来说出现了如下现象:产水与浓水流量均下降到一个多月前流量的一半左右了,进水压力降到0.5MPA了,与浓水压力相当,产水电导由原来的20微西门子下降到了50微西门子,对前面砂滤器和碳滤器进行了反洗,其中碳滤器在一个月前刚换过碳。反洗后碳滤器的进口压力表压力为4.5公斤,一个多月前压力为4公斤,给精滤新换了滤芯,不过情况没有好转。
因为浓淡水出水流量同时减小了,所以我估计是预处理前管路有堵塞发生,所以我让客户先把碳滤再反洗几遍,争取把进口压力降到原来水平,若还不能提高水量,就好好检查一下原水口是不是堵了。不知道做的对不对,希望各位给与指点,还有,如果反渗透内进水流量低压力小是不是反渗透脱盐率就会变低啊?
22楼
膜出问题了,损坏比较严重
回复
23楼
运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA 压差太大
回复
24楼
先做通用户工作,改造预处理系统,然后再换反渗透膜!
回复
25楼
看下RO的回收率有没有异常!
我的第一反应是膜破了,杂物穿刺了RO膜,部分进水直接进入了产水侧,
穿透造成RO高压泵打出的压力增不上去!
回复
26楼
前处理不行,洗膜整改前处理吧.应该是膜出问题了到现场拆掉看一下吧.
回复
27楼
流程设计严重错误,这样设计能用半年已经不错鸟。最好找本反渗透技术手册看看,了解反渗透再去改造。
这种小设备你要是搞得那么一板一眼的成本就上去了,价格一高根本拿不下来的,很多小厂家能把价钱压到很低,因为他们设计的比这还简单,呵呵
纯粹是瞎搞.我最近看了好多小系统,根本不是内行人做的,很搞笑
不好意思,是我搞错了,实际上是有砂滤的,
回复
28楼
一下有,一下没有,搞什么呀?玩大家呢?
回复
29楼
不好意思,这是我同事做的项目,我就是去看过一次,结果没注意到他的砂滤器,因为砂滤放在另一个房间里了,当然,造成这个失误的根本原因还是本人水平太差,给大伙添麻烦了,对不住了,现在的流程和问题确定了,不会再变了,抱歉!
回复
30楼
回复
31楼
如果我告诉您,高压泵没问题,可就是压力打不上去,只能达到0.5MPa。你觉得有这种可能没有?那个操作工是这么说的,呵呵
回复