反渗透系统需要哪些常用仪表
kwcqmpyt
kwcqmpyt Lv.2
2024年06月20日 09:13:04
来自于水处理
只看楼主

来源:水处理新视野

|

作者:?水处理新视野

  为了使RO装置能安全可靠的运行,便于运行过程中监控,应该装置必要的仪表和控制装置,一般需要装设的仪表有 温度表、流量表、压力表、电导率表、氧化电位仪表、氯表、pH表, 具体如下:           


 
为了使RO装置能安全可靠的运行,便于运行过程中监控,应该装置必要的仪表和控制装置,一般需要装设的仪表有 温度表、流量表、压力表、电导率表、氧化电位仪表、氯表、pH表, 具体如下:       
   
   

1. 温度表:


给水温度表,因产水与温度有关,所以需要检测,以便求出标准化后的产水量,大型设备应进行记录,另外,温度超过45℃会损坏膜元件,所以对原水加热器系统应设超限警报,超限自动排水和停运RO保护。

2. 压力表:


给水压力表、第一段RO出水压力表、排水压力表用于计算每一段的压降,并用于对产水量和盐透过率进行标准化。盐透过率、产水量和Δp用于RO性能问题的分析。


5um过滤器要安装进出口压力表,当压降达到一定值时,就需要更换滤芯。


给水泵进出口压力表,进出口压力开关用于在进口压力低时关泵,在出口压力高时停泵。

3. 流量表:


产品水流量表在运行中检测产水量,每段应单独装设,以便于标准化RO性能数据。


产品水流量应有指示,累计和记录。浓水排水流量表在运行时检测排水量,应有指示累计和记录。


从各段产品流量和排水流量可以算出分段的给水量、回收率和整个RO 的回收率,给水流量表主要用于RO加药量的自动调节,除指示累计外还要给与信号用于比例调节。

4. 电导率表:


给水电导率表、产水电导率表指示、记录水的电导率:可设置警报,从给水电导率和产水电导率可以算出脱盐率。

5. pH表


当给水需加酸防止CaCO3形成垢时,加酸后的给水需装设pH表。

6. 氯表


给水装设氯表,控制进水氯含量。

7. 氧化电位仪表


经加亚硫酸氢钠消除余氯的给水应装设氧化还原点位表,应有指示记录、超限报警。