反渗透出问题了 大侠们给支支招吧 急!!!
aicbj
aicbj Lv.2
2007年07月06日 10:08:28
来自于纯水系统
只看楼主

半年前做了一个0.75T/H的反渗透,砂滤+碳滤+精滤+反渗透。由于原水(河水)变化一个多月前反渗透膜产生了较严重污堵,后来同酸碱洗了膜后又投入使用,脱盐率降至91%左右了,运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA,产水水量0.75T/H。一个多月过去了,现在客户打电话来说出现了如下现象:产水与浓水流量均下降到一个多月前流量的一半左右了,进水压力降到0.5MPA了,与浓水压力相当,产水电导由原来的20微西门子下降到了50微西门子,对前面砂滤器和碳滤器进行了反洗,其中碳滤器在一个月前刚换过碳。反洗后碳滤器的进口压力表压力为4.5公斤,一个多月前压力为4公斤,给精滤新换了滤芯,不过情况没有好转。

因为浓淡水出水流量同时减小了,所以我估计是预处理前管路有堵塞发生,所以我让客户先把碳滤再反洗几遍,争取把进口压力降到原来水平,若还不能提高水量,就好好检查一下原水口是不是堵了。不知道做的对不对,希望各位给与指点,还有,如果反渗透内进水流量低压力小是不是反渗透脱盐率就会变低啊?
免费打赏
wto143
2007年08月03日 10:22:22
42楼
高压泵出口压力\流量以及电流等要符合泵运行曲线。如果差别太大,一定是泵有问题,或者检测有问题。
这是常识。不妨测一下电流。

一般高压泵出口设截止阀,截止阀前后设2压力表,阀前的压力表才能显示正确出口压力。

另外,这套设备很小,估计应该设有浓水回流管路,以提高系统回收率。这样也有可能回流阀坏掉,或者开得太大,水大部分做了内循环,小部分作为产水和浓水排放,实际原水进水量很小,浓水排放也很小。浓水阀就不好调了,浓水压力也上不去。如果是这样,一般流量计设有:产水、浓水、回流水,产水+回流+浓水=泵的实际工作流量,浓水+产水=原水进水。

膜肯定有问题了。分析这些,其实有些无稽了,仅供交流。呵呵
回复
zhang1975zzy
2007年08月03日 14:31:03
43楼
楼上大多数在乱说,只有一个原因啊预处理不行致膜堵了,主要是污泥和有机物,还有就是二氧化硅了。时间长了全全生绿苔的。
回复
海风环境
2007年08月05日 19:20:34
44楼
可能是膜结垢了吧
回复
wto143
2007年08月06日 14:56:39
45楼


哦,是搞污水处理的吧?术语不同,有些行外了。
膜里面还生绿苔?有意思
回复
lwyhjb
2007年08月07日 15:04:43
46楼
高压泵前有没有漏气的地方,或者有气蚀现象?保安滤器有无堵塞? 高压泵后有无堵塞?没有这些问题的话,打开膜组件看是否有粘泥或污垢污堵?估计不可能是泥沙堵塞!都没问题压力还是上不去,只有高压泵了
另,河水电导率一般不超过800,含盐量也就在300-500之间,高压泵出水压力不会超过1MPa
高压泵出水与浓水压差太大了,正常一般在0.2MPa左右,估计膜元件有问题;你没看产水压力吗?产水压力一般不会超过0.1MPa,若超过就有背压的可能
回复
lwyhjb
2007年08月07日 15:19:54
47楼



长时间不用或细菌污染很严重是可以长绿苔的呀!不奇怪,
回复
sunkangyuan
2007年08月09日 18:42:30
48楼
高压泵没问题,可就是压力打不上去,只能达到0.5MPa

会不会是个很低级的错误——高压泵接线错误造成反转!哈哈!
回复
lud-23
2007年08月09日 21:28:51
49楼
你的膜应该被氧化了。只有换膜了。
回复
lisp81
2007年08月10日 09:59:20
50楼
我遇见过,我的一个技改工程就是这样,不过问题解决了。
一般是不好找问题的。
回复
chenhyou1976
2007年08月11日 09:27:31
51楼
bs楼上,为什么不把原因和解决方法说出来,想收服务费??
回复

相关推荐

APP内打开