一级负荷的两个电源常采用在末端切换的供电方式??
shizero0
shizero0 Lv.2
2007年07月05日 18:09:11
来自于照明工程
只看楼主

这句话的末端切换是怎么理解的!!!

这句话的末端切换是怎么理解的!!!

1183630148984.jpg

免费打赏
ximuli001
2007年07月08日 19:25:06
2楼
两个电源,一个是市电,另一个可能是自备发电机,两种电源一般在楼层配电间进行自己切换.也就是所谓的"末端"
回复
ximuli001
2007年07月08日 19:26:07
3楼
是自动切换(双电源切换器)
回复
crazyboy
2007年07月08日 20:00:46
4楼
最末端的配电箱,这样明白了没?不过只有消防负荷才强制要求这种做法。
回复
shizero0
2007年07月12日 19:08:06
5楼
为什么要放在最末端呢,,在首端不是挺方便的呢??
请大侠们讲得让我清楚点,我没接触过这东西啊!
回复
gpq928
2007年07月14日 13:39:29
6楼
这应该是双电源回路,一用一备可在末端箱自动或手动切换
回复
xcs0
2007年07月15日 10:23:58
7楼
其实重点不在在哪切换,而是线路的可靠性,就是说两根电缆的安全系数当然要一根要强了
回复
shizero0
2007年07月15日 16:22:36
8楼
有点意思了,谢谢啦
回复
rencom886@co163
2007年07月15日 22:37:35
9楼
照明负荷,可以不在末端切换,动力负荷,要末端切
回复