多跨框架梁,相邻跨的角度为弯折有150度,面筋是否可以断开配置?

多跨框架梁,相邻跨的角度为弯折有150度,面筋是否可以断开配置?
huangkaifuz
2012年11月12日 20:06:34
2楼
照图施工,找设计。切记不可自作主张
回复
tianjindada_200
2012年11月13日 19:54:40
3楼
角度小于160度都应断开
回复
迈修骑士
2012年11月13日 20:33:18
4楼
当然断开,配筋大的伸入配筋小的一跨并在跨中处搭接!
回复
yyn1224
2012年11月14日 09:44:37
5楼
介个···坐等高手解答
回复
feng_bo
2012年11月15日 15:24:55
6楼
可断开,但搭接长度满足规范要求,升至梁边弯折平直段不小于15D
回复
t820637215
2012年11月17日 19:49:18
7楼
记得以前做的是不断开的,看图纸上的配筋
回复
scjz2012
2012年11月18日 20:14:58
8楼
学习 学习 望高手详细解答
回复
gxiang_1982
2012年11月18日 21:42:15
9楼
按照平法图集的要求,面筋需要联通,底筋可以断开互锚,如果设计有这个部位的节点做法,按设计的做
回复
cgc2010
2012年11月19日 11:06:52
10楼
面筋最好还是联通,否则上部钢筋很密会造成并筋效果,减少混凝土对钢筋的握固能力,混凝土浇筑时也有困难。