母线桥不合适怎么办?
ycm888
ycm888 Lv.18
2012年11月11日 18:23:55
只看楼主

由于土建施工图纸错误,导致两段低压柜之间的母线桥比低压柜中间的距离长出15公分怎么办,连接的母排还好说切一段打几个眼,可是壳子怎么办?

由于土建施工图纸错误,导致两段低压柜之间的母线桥比低压柜中间的距离长出15公分怎么办,连接的母排还好说切一段打几个眼,可是壳子怎么办?
hanzhg54
2012年11月11日 18:45:55
2楼
除了改动母线桥没有什么办法。
回复
老盖
2012年11月12日 09:23:23
3楼
问下厂家有什么办法
回复
lingxuct
2012年11月12日 10:24:53
4楼
支持楼上!

我们这里都是柜子放好后,由厂家测量后做母线桥的。
回复
yuwei5400
2012年11月12日 11:51:39
5楼
两边均分一下,一边75,没什么大影响
回复
wanglin1318
2012年11月12日 12:30:04
6楼
母线桥跟两段低压柜的方向是平行的还是垂直的?平行的移动下低压柜应该可以,竖直的话就没辙了。。基础重做太麻烦,还是联系母线桥厂家让厂家修改吧
回复
wboy8759
2012年11月12日 12:40:43
7楼
母线和壳子都在中间接缝处各切除一段。
回复
wanglin1318
2012年11月12日 13:02:45
8楼
随便动厂家的产品不好吧。。。出了问题有得扯皮
回复
pluliang
2012年11月12日 14:01:35
9楼
改母线是最好的办法,都断开再连接。区管的说法是正确的,你们干的太着急了,应该柜就位之后再测量,做母线箱。按设计做很不靠谱,就算土建不出现问题,你们也未必能安装上,土建和电气的施工误差不一样,盘柜安装也不一定和设计一样,这样的事情必须按施工现场来做。
回复
jingqianyi
2012年11月12日 17:26:18
10楼
只能现场按实际改了
回复
ycm888
2012年11月12日 19:05:32
11楼
开关柜和母线桥都是一起来的,和图纸有偏差,如果把箱子用气焊割了再焊上刷漆,是不是会不太美观!
回复

相关推荐

APP内打开