由于土建施工图纸错误,导致两段低压柜之间的母线桥比低压柜中间的距离长出15公分怎么办,连接的母排还好说切一段打几个眼,可是壳子怎么办?
由于土建施工图纸错误,导致两段低压柜之间的母线桥比低压柜中间的距离长出15公分怎么办,连接的母排还好说切一段打几个眼,可是壳子怎么办?
2楼
除了改动母线桥没有什么办法。
回复
3楼
问下厂家有什么办法
回复
4楼
支持楼上!
我们这里都是柜子放好后,由厂家测量后做母线桥的。
回复
5楼
两边均分一下,一边75,没什么大影响
回复
6楼
母线桥跟两段低压柜的方向是平行的还是垂直的?平行的移动下低压柜应该可以,竖直的话就没辙了。。基础重做太麻烦,还是联系母线桥厂家让厂家修改吧
回复
7楼
母线和壳子都在中间接缝处各切除一段。
回复
8楼
随便动厂家的产品不好吧。。。出了问题有得扯皮
回复
9楼
改母线是最好的办法,都断开再连接。区管的说法是正确的,你们干的太着急了,应该柜就位之后再测量,做母线箱。按设计做很不靠谱,就算土建不出现问题,你们也未必能安装上,土建和电气的施工误差不一样,盘柜安装也不一定和设计一样,这样的事情必须按施工现场来做。
回复
10楼
只能现场按实际改了
回复
11楼
开关柜和母线桥都是一起来的,和图纸有偏差,如果把箱子用气焊割了再焊上刷漆,是不是会不太美观!
回复