切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年09月30日 12:51:25
只看楼主

答:不行。因为应急灯的主电源同属消防电源,消防时绝对不应该被切除,从而去实现自身蓄电池的自动投入(针对那些消防时可能处于熄灭状态的蓄电池灯具而言)。这种做法叫做“挖东墙,补西墙”,或叫“隔靴搔痒、南辕北辙”。蓄电池只是备用电源,只有在万不得已时(如主电源因自身故障退出运行)才被迫投入的;并非一发生消防,就要投入蓄电池(备用电源)。应急灯若无法自动投入,一般只有采用常明方式,从而满足消防最低照度要求。

答:不行。
2004年10月04日 23:27:45
12楼
大鼻山:
如火灾时(若市电正常),那就无须应急照明,普通照明就可满足,本人同意五楼观
回复
suyak
2004年10月05日 00:32:55
13楼
应急灯是否可以由消防控制室来集中控制起停呢?
因为应急灯有其单独的回路供电嘛

请指教~
回复
anlin21
2009年02月09日 14:07:11
14楼
那应急灯该怎么强制行启动呢!请指教!
回复
gxj15663
2009年02月17日 23:38:17
15楼

如果本楼有火灾自动报警系统,则消防控制室可以通过继电器强启。
如果本楼没有火灾自动报警系统,则可以通过消防栓按钮联动强启或在电梯前室设强启按钮。
回复