一个商场一层,总面积2745平米,都是独立的商户,每个商户为一个防烟分区,最大面积134.19,要选择双速风机,应该选择什么型号,多大风量的呢?没算过,还请同志们帮帮我!!
一个商场一层,总面积2745平米,都是独立的商户,每个商户为一个防烟分区,最大面积134.19,要选择双速风机,应该选择什么型号,多大风量的呢?没算过,还请同志们帮帮我!!
2楼
。。。。555555为什么没人告诉我呢?那告诉我低速时的风量是如何确定的呢?
回复
3楼
我不太明白你的问题,一个商户为一个防烟分区是对的,但你是一个防烟分区选择一台双速风机吗?还是几个防烟分区合用一台双速风机。
双速风机低速排风,高速排烟,那你应该根据排风量和排烟量来选择双速风机,查找风机样本。
另外一个防烟分区的排烟量要按30000立方米每小时计算。
回复
4楼
1)排烟量:最大防烟分区面积乘以120,得16100m3/h
2)排风量:有两种情况,一种是没有中央空调,假设按3-4次换气计算全面通风量,吊顶下净高4m,得出风量为3-4万风量;另一种是有中央空调,排风量按新风量的90%计算,估计有2万左右。
3)风机:用不用双速风机不一定。从上面我的计算来看,排风量与排烟量虽然不一致,但是楼主并不一定只设计一个风系统。假如单个系统的排风量与排烟量接近,也可以用单一风量的风机。
4)3楼说的第三段话有误,排烟系统不小于7200m3/h即可。
回复
5楼
高规是按7200 我没看过有30000 来算的
回复