能否直接采用框架梁连接两个距离很近的单元结构
lovejjqqq
lovejjqqq Lv.2
2007年07月04日 22:54:28
只看楼主

12层的商住楼,底下两层商场,上面10层住宅,由于住宅单元之间相隔很近(如图所示,图中虚线为框架梁),不想做框支结构,而底部又要求大空间,能否采用框架梁将两个单元直接连接起来,加强框架梁,单元间当作楼板开洞处理.不知到这样有没有违反规范要求.计算已经通过了.请各位大师给各说法,谢谢了!

12层的商住楼,底下两层商场,上面10层住宅,由于住宅单元之间相隔很近(如图所示,图中虚线为框架梁),不想做框支结构,而底部又要求大空间,能否采用框架梁将两个单元直接连接起来,加强框架梁,单元间当作楼板开洞处理.不知到这样有没有违反规范要求.计算已经通过了.请各位大师给各说法,谢谢了!

1183560863423.jpg

lovejjqqq
2007年07月05日 23:21:51
2楼
各位大师,怎么没人回答呀?这样做到底有没有问题呀!!!!
回复
cuics
2007年07月06日 09:14:32
3楼
看起来好象是框架剪力墙结构,不知道你典型楼板宽度是多少,因为你应该是高层了,核算一下开洞宽度比,图面上看应该是属于楼板局部不连续
回复
lovejjqqq
2007年07月06日 22:33:42
4楼
是框剪高层结构,楼面开洞尺寸达到总尺寸的三分之二,能否采取加强框架梁采取构造措施加强楼板的办法处理.
回复
ougaogong
2007年07月06日 23:17:34
5楼
我觉得你这个方案可行。实际上有很多建筑也类似如此处理,有些是每层设置拉梁,有些则隔层设置。
回复
wwzzgg1973
2007年07月07日 11:04:54
6楼
这个平面消防审查过得了关吗?
回复
jasonlee131
2007年07月07日 15:48:15
7楼
6楼的问的有意思哈,不过从这局部的平面图上看是有点担心可能消防审查会过不了啊...
回复
wwzzgg1973
2007年07月07日 17:16:19
8楼

呵呵!一梯四户的高层,作为整个建筑来说消防防火间距是没问题,疏散就一个口?楼,电梯间还不是封闭楼电梯间,还是高层,一个楼梯口有火灾的话,其他的人只好等着直升飞机来救命了,命不好的要被烧死和呛死了.........呵呵呵.............
回复
chendongcq
2007年07月07日 23:57:02
9楼
兄弟,强烈建议你不要这样做。这应该是12层的高层了吧,这样做一旦发生地震,那两根梁绝对要出问题,因为平面开洞面积太大。程序计算很容易通过,但是概念上是不可行的。你还年轻,要学会保护自己。
回复
ranmbopig
2007年07月08日 13:33:26
10楼

以前每层拉梁或是隔层设置可以不考虑,但现在这种处理方法早就已经不允许了!
回复
ougaogong
2007年07月09日 11:42:30
11楼
多谢10楼指点。可否告知指出关于此法不妥的相关资料的出处,我想买来补习一下。
回复

相关推荐

APP内打开