设计建筑物的接地网是,其接地网格尺寸应取多少呀?
bailei206
bailei206 Lv.2
2007年07月04日 21:32:31
来自于防雷减灾
只看楼主

设计建筑物的接地网是,其接地网格尺寸应取多少呀?请分别对一类、二类、三类防雷建筑物加以说明。

设计建筑物的接地网是,其接地网格尺寸应取多少呀?请分别对一类、二类、三类防雷建筑物加以说明。
免费打赏
binghuo
2007年07月04日 23:32:42
2楼
没有要求,有人喜欢把防雷网格投下来,有人喜欢只围四周。个人认为都可以
回复
dfk123
2007年07月09日 20:09:34
3楼
不大于20米*20米的,网格
回复
binghuo
2007年07月12日 12:59:26
4楼


说话要有依据!
回复
yang0123456
2007年07月14日 14:04:09
5楼
看规范GB50057-94(2000年版)第3.3.5条.
回复
alft118
2007年07月14日 16:00:09
6楼



ding !
回复
kyzy_0731
2007年07月17日 13:15:33
7楼
第3.2.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求:
一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
第3.3.1条 第二类防雷建筑物防直击雷的措施, 采用装设在建筑物上的避雷网(带)应按本规范附录二规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈避雷带。

回复
张日伟
2007年07月17日 16:24:14
8楼
3,5楼说话要有依据呀,先仔细看一下你们所说的条文。
首先要利用基础内的钢筋相互通长焊接或绑扎,独立基础间用-40X4镀锌扁钢连接。
至于网格的大小,没有严格的规定,只要能满足接地电阻的要求,就能保证散流正常,接地的目的也就达到了。
回复
liuxuancan
2007年08月27日 11:53:35
9楼
严重支持楼上
3楼不知所问不只所答
5楼不能解决问题
6楼乱顶
回复
mantianchentu
2007年08月28日 22:50:54
10楼
还有七楼的乱引用
LZ说的是接地网格,并不是七楼引用的避雷网格!!
回复
baoguixin2004
2007年08月30日 11:53:50
11楼
楼上的,问你下我们专业所说的“接地网格”这名词代表的不是”避雷网格“吗?我好象没听说过有什么接地网格的(是指不和避雷联系的情况下)
回复

相关推荐

APP内打开