只看楼主

先引用大鼻山的一段话:举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。

先引用大鼻山的一段话:
举例说明。要注意的是,失压脱扣后,恢复供电时,必须手动使断路器复位(当然,分励也是如此)。
另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。
因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。
最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。

以上为大鼻山的原话,其中很多地方小弟不是很理解,请教各位。
1、分励脱扣器(DC24)电源取至哪里?是不是由消防控制模块提供?其他等级的电源(AC220,AC380)取至哪里呢?
2、当分励脱扣器收到脱扣的信号是,是靠什么来断开断路器的,也就是说原理是???为什么说断路器无电源时,靠分励脱扣肯定无法完成任务???
3、断路器的动作是不是另有电机或线圈?
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年08月11日 17:46:32
12楼
采用分励脱扣器切断非消防电源的时候,一般选择24V线圈电压的分励脱扣器,分励脱扣器动作断开断路器,是不需要断路器上有电的。24V电源一般也是直接由消防模块上的24V电源提供,也可以由消防主机专门提供。

如果拆开一个开关看一下就容易明白了。我们试验脱扣器是否安装好的时候就是用螺丝刀顶一下脱扣器的动作机构,如果断路器断开了就算好了。
回复
ronaldinho
2007年08月11日 20:13:52
13楼
第12楼说的不全面,大部分塑壳开关的分励脱扣器无DC24V这一电压等级.并且直接由消防模块上的24V电源提供驱动能量的话,消耗功率太大<120w>,不合适.总的来说,分励脱扣器可以由外接电源(比如消防DC24V)触发动作,也可由外接触点接通断路器上端电源触发动作,综合6楼和10楼的图,就全面了.
回复
eming5201314
2008年01月04日 23:23:50
14楼
回复
chunlibo
2008年11月10日 19:04:37
15楼
学习学习:lol :lol
回复
lgh1385067
2008年12月09日 21:22:13
16楼
不错,学习当中~~~!!
回复
tz13588852381
2008年12月30日 20:42:38
17楼
huhuhinjmkmkmkl
回复
zcliang_007
2008年12月31日 09:06:25
18楼
谢谢楼上各位热心的人了。。。
回复
sydyzjl
2008年12月31日 09:28:28
19楼
另请各位设计时注意一下,一般塑壳断路器DC24V分励脱扣器最小功率为110W,所以若直接由消防模块上的24V电源提供用电时,电源电流不得小于4.5A,否则必烧分励脱扣器。