分励脱扣器与断路器的原理
hanqiangding@co163
2007年07月04日 21:00:30
来自于断路器
只看楼主

先引用大鼻山的一段话:举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。

先引用大鼻山的一段话:
举例说明。要注意的是,失压脱扣后,恢复供电时,必须手动使断路器复位(当然,分励也是如此)。
另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。
因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。
最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。

以上为大鼻山的原话,其中很多地方小弟不是很理解,请教各位。
1、分励脱扣器(DC24)电源取至哪里?是不是由消防控制模块提供?其他等级的电源(AC220,AC380)取至哪里呢?
2、当分励脱扣器收到脱扣的信号是,是靠什么来断开断路器的,也就是说原理是???为什么说断路器无电源时,靠分励脱扣肯定无法完成任务???
3、断路器的动作是不是另有电机或线圈?
免费打赏
zigj
2007年07月05日 07:33:38
2楼
你没听到过"分励线圈"的概念吗? 随便找一个断路器的样本看一看你就明白了.
回复
石大头
2007年07月05日 08:36:13
3楼
1、分励脱扣器(DC24)电源取至消防主机提供.其他等级的电源(AC220,AC380)是有24V电压通过继电器转换过来的.
2,3、分励线圈的通电和失电,来开断断路器!断路器的动作电源是从他处取的!
回复
hanqiangding@co163
2007年07月05日 22:06:33
4楼


不好意思,太笨了,还是没有理解:
1、断路器的动作电源是从他处取的,能说得明白点吗?
2、为什么断路器无电源时,无法靠分励脱扣器来断开断路器呢?
3、其他等级的电源(AC220,AC380)是有24V电压通过继电器转换过来的.不是很理解哦。
回复
hanqiangding@co163
2007年07月05日 22:10:03
5楼


"分励线圈"是设置在断路器中?还是设置在分励脱扣器上呢?
回复
jianghanyang
2007年08月11日 11:07:39
6楼
分励脱扣器与断路器的原理图
回复
ccc678
2007年08月11日 12:14:35
7楼

哈哈,分励脱扣器包含分励线圈,装在断路器内部。有机会拆开看看。
回复
ccc678
2007年08月11日 12:24:24
8楼

1)他处是指别的电源,不是断路器的进线或出线处。
2)断路器无电源不等于无法分断断路器,分励电源如果DC24V的,可参考6楼的图。
3)其他等级的电源(AC220,AC380),必须接入无源接点!此时要外接DC24V的继电器,消防DC24V接入继电器的线圈,继电器的常开接点来接通分励线圈。
回复
ronaldinho
2007年08月11日 12:36:15
9楼
微断可以由消防主机DC24电源直接驱动分励脱扣器使断路器跳闸,塑壳只能通过消防模块的触点闭和接通分励线圈回路,而分励线圈回路的电源是由断路器上取得,所以大鼻山说"当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。"