分励脱扣器与断路器的原理
hanqiangding@co163
2007年07月04日 21:00:30
来自于断路器
只看楼主

先引用大鼻山的一段话:举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。

先引用大鼻山的一段话:
举例说明。要注意的是,失压脱扣后,恢复供电时,必须手动使断路器复位(当然,分励也是如此)。
另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。
因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。
最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。

以上为大鼻山的原话,其中很多地方小弟不是很理解,请教各位。
1、分励脱扣器(DC24)电源取至哪里?是不是由消防控制模块提供?其他等级的电源(AC220,AC380)取至哪里呢?
2、当分励脱扣器收到脱扣的信号是,是靠什么来断开断路器的,也就是说原理是???为什么说断路器无电源时,靠分励脱扣肯定无法完成任务???
3、断路器的动作是不是另有电机或线圈?
免费打赏
吃鱼的老头
2009年04月10日 17:52:07
22楼
太好了 值得看啊:) :) :) :victory: :victory: :victory:
回复
zilong2002
2009年04月10日 23:06:22
23楼
好贴,顶顶
:victory:
回复
zwd0791
2009年04月11日 10:29:17
24楼
分励脱扣线圈是不能长时间通电的,当使用外电源作分励电源时,线圈回路内还要串接断路器的常开接点。
回复
老徐小张
2009年04月11日 13:28:00
25楼
:handshake 要学的知识真多啊,谢谢大家了,我还是个初学者.
回复
lm618
2009年04月12日 22:21:04
26楼
学习了,6.10楼的图一目了然。
回复
gloria2006
2009年04月22日 16:44:50
27楼
说的很明白,再加上图解。学习了。
回复
lianghren
2009年06月06日 19:47:05
28楼
谢谢各位的精彩回答,学习了。谢谢。
回复
sukura916
2009年06月08日 17:35:52
29楼
学习中,进步中!:)
回复
wp15173459364
2009年06月08日 22:39:21
30楼
好好好学习班了,谢谢。。
回复
j880471
2009年09月16日 22:47:12
31楼
:) 原来是这样的,要加东东才行所