我们厂里有一套九八年的冷冻水系统,采用的开式系统,制冷机产生的冷冻水送到冷水池,再分别由水泵送到各车间组合式空调机组,现在要将这个系统改为闭式系统,不知道是否可以采用分水器送到各车间,该采用什么控制各车间的冷冻水流量?如果车间需要的冷冻水的流量大于制冷机机组的冷冻水量,该如何平衡解决?如果有哪位大虾做过类似的工程,能否发一份方案给我?谢谢,xunsf@tom.com
我们厂里有一套九八年的冷冻水系统,采用的开式系统,制冷机产生的冷冻水送到冷水池,再分别由水泵送到各车间组合式空调机组,现在要将这个系统改为闭式系统,不知道是否可以采用分水器送到各车间,该采用什么控制各车间的冷冻水流量?如果车间需要的冷冻水的流量大于制冷机机组的冷冻水量,该如何平衡解决?如果有哪位大虾做过类似的工程,能否发一份方案给我?谢谢,xunsf@tom.com
12楼
理论上2F说的“开式系统改为闭式系统是对的.通过集水器,分水器控制冷冻水流量就行.”好像很对,其实从我们经手的几个实际案例来看,开改闭并不是想象的那么简单!要面对许多原先可能根本没有考虑过的问题。
1。“九八年的冷冻水系统,采用的开式系统”,那时难道没有闭式系统?如果有,决策者、投资者、设计者、审核者还要使用者难道都是傻根?天下无贼?不要就以为自己聪明,别人都呆!
2。改造前一定一定要弄清楚设计者的设计意图,搞明白最终用户的基本要求和系统安全要点。不能以改造为中心,必须以服务为前提。否则你会一败涂地的。
3。就算你弄了个十全十美的节能改造方案,如果不能满足用户的工艺要求,导致用户出来的都是废品,人家还能不砍你?何况你到底有没有十全十美的本事呢?
4。开式系统多用于工艺性空调,比如冷却、降温、除湿等等,其系统服务对象和系统安全要求都与酒店、楼宇舒适性空调是不同的。
5。有时候挫折经验要比成功经验更可贵,手上有N个上万RT开改闭项目,如果LZ感兴趣可以来参观。不瞒你说,其中也有遗憾的。
回复
13楼
说天书呢?
1。“把原冷水池保留,作谷电蓄能水池,峰负荷时补充供冷水.”?请问当你在“峰负荷时补充供冷水”时,你的系统还是闭式系统吗?
2。众所周知,闭式与开式对水泵的扬程具有完全不同的需求,因为两者之间水系统机理不同。请问你如何实现你所谓的“开式系统改为闭式系统是对的.通过集水器,分水器控制冷冻水流量就行.如果需要的冷冻水流量大于机组的冷冻水量,可把原冷水池保留,作谷电蓄能水池,峰负荷时补充供冷水.计算一下容积够不够,如不够则扩大(凭感觉估计不会扩),就OK了.一次性投资少(顶多加2-3台泵和改一部分管道),运行成本又低.”?两套水泵+N套电动阀?忽悠,继续忽悠!
回复
14楼
卖月饼呢?¥5月饼+精美包装=售价¥5000
回复
15楼
知道开改闭改造项目成功的首要条件是什么吗?
回复
16楼
请问你“至于大于冷水机组的冷量这个不好解决”中的“大于冷水机组的冷量”是从哪里来的?一不小心您连能量守恒定理也给破了,诺贝尔奖还用评吗?佩服!佩服!
回复
17楼
就算你“另外,关于水池保温,根本不是问题,找土建工程师多数都能拿出方案”成立,保温后的水池您是改在闭式系统中还是放在开式系统里呢?.
回复
18楼
2楼要说都说了OK
回复
19楼
楼上诸位大哥请教了!
“现在有一个纺织厂车间,做的全空气系统.机房喷淋室采用的是水泵供水喷淋加湿(只是加湿过程,另设表冷器)”用你们的开改闭方案行吗?
回复
20楼
12楼和13楼说得有道理,一下子就指出2楼的破绽来了。我现在还不具有那样的慧眼