22楼
1,电线颜色不分,不符合规范
2,过门线一定要用蛇皮管或波纹管扎在一起,且面板背面焊耳朵来挂过门线用的,不是摆设。
3,控制箱面板接地线没接,且要用软铜编织线。
4,整体工艺可以,但有注意以上细节
回复
23楼
回复
24楼
元器件的排列不是很合理,排列距离不符合规范,比较好的一点是布线较整齐,但要是考虑用线槽那就较好了,而且能
够加快布线的效率。
回复
25楼
这些是半成品,缠绕管我加了啊~~~~~~~
回复
26楼
为啥过门线要后加缠绕管呢
接的时候可以一次性的做好啊
个人意见用波纹管比较方便
回复
27楼
同意
回复
28楼
如果是小家产品就可以了,但是还要取长补短呀, 1)配线不要太讲究横平竖直,纯的直角弯度会大大减少线皮的寿命,拐弯处会最先破裂的 2)端子要有明确的数字标示,不然现场施工怎样对证接线呀?3)元件排布一定要合理,三相线用黄绿红分清 4)过门线加缠绕管。 以上寥寥己见仅供参考!
回复
29楼
除了大虾的点评外,工艺基本不错!不过好象"三无产品"啊?厂家铭牌,二次图和"CCC"标识呢?
绝无恶意,相互学习!!!
做的不是MCC柜,不需要CCC
回复
30楼
唉,参差不齐,有差不多的也有看着不舒服的@!
回复
31楼
有待提高
回复