我小作坊的精品 多多指教
niqingyuan08
2007年07月04日 19:10:27
只看楼主

多多指教

多多指教

1183547420757.jpg

免费打赏
vbn
2007年07月05日 17:59:24
12楼
扎带太多了有一张。 你是小作坊吗? 不过可以看出走线还不是随便的,有些认真的意思。显然你们对工艺上面还是重视的。
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月06日 10:52:49
13楼
还有很多要提高,不是太好
回复
hwc_wy
2007年07月06日 11:39:57
14楼
一些仪表,元件的布局不怎么合理,对材料的利用和空间的使用以及美观方面有影响,
现在除了一些特殊的地方外,基本都是使用软线了
电器元件之间排列空隙是有规定的,尤其是这些可能是现场临时用的配电箱
现在那种老的型号端子很少用了
21箱面板不能让人接受
回复
bfr
2007年07月06日 14:15:16
15楼
基本还行,过门线处理的不好.
柜门元件布局不太好看.
标签框,换成透明的能好些.
回复
hzl0910029
2007年07月07日 18:48:00
16楼
很不错了,比我见到的好多了 。
好好学习,天天向上。
回复
dianqi178
2007年07月07日 23:39:22
17楼


除了大虾的点评外,工艺基本不错!不过好象"三无产品"啊?厂家铭牌,二次图和"CCC"标识呢?
绝无恶意,相互学习!!!
回复
huangpeiyuan2007
2007年07月08日 01:07:46
18楼
回复
niqingyuan08
2007年07月08日 22:00:18
19楼
多谢指教了。 以后还有图多多指教 我做电箱都是带二次图的 过门线都有了缠绕管是后来加的 !!!!
回复
niqingyuan08
2007年07月08日 22:03:39
20楼
13楼你见过比我做的箱子不??发上图片多多指教
回复
coca2006
2007年07月09日 11:49:07
21楼
1,电线颜色不分,不符合规范
2,过门线一定要用蛇皮管或波纹管扎在一起,且面板背面焊耳朵来挂过门线用的,不是摆设。
3,控制箱面板接地线没接,且要用软铜编织线。
回复