消防环管问题,请教各位大虾!
fox777
fox777 Lv.2
2007年07月04日 18:59:38
只看楼主

我现在手上的一个项目,遇到这样的情况:1、两幢高层分别有三个单元15、17、17,设计图纸上消防环管是否可以在顶上只连通17层的两个单元,15层的可以不连?2、三幢7层的电梯公寓,都是一个单元的!设计图纸上设计了消火栓,是否可以不设?如果要设的话,顶上连通一定要做吗?要做的话只能是做双立管顶上环通了。感觉太浪费了!请大虾指点一二!谢谢

我现在手上的一个项目,遇到这样的情况:1、两幢高层分别有三个单元15、17、17,设计图纸上消防环管是否可以在顶上只连通17层的两个单元,15层的可以不连?
2、三幢7层的电梯公寓,都是一个单元的!设计图纸上设计了消火栓,是否可以不设?如果要设的话,顶上连通一定要做吗?要做的话只能是做双立管顶上环通了。感觉太浪费了!
请大虾指点一二!谢谢
免费打赏
honner
2007年07月05日 00:47:51
2楼
这个可以的,15层那里如果能连通,可以和17层这边来连通啊,2>看看消防用水量啊,超过10个,并室外消防用水量为15L/S以上的,必须环状,且两路以上进水,否则可以单立管,还可以双出口.
回复
applan
2007年07月05日 11:08:53
3楼
1、如果仅仅是做单立管,双栓的,个人认为顶部不用连接。只在底部横干管环状即可。
如果是双立管双栓,或者有几个单立管单栓的,那么局部环状,即单元内竖向环状,底部横干管环状即可。
2、如果普通住宅那么可以不做消火栓。
回复
f_jg2003
2007年07月05日 18:29:10
4楼
我也觉得楼上的有道理,单元式住宅应该可以参考塔式住宅只设一个立管的情况,这样上部应该可以不必成环,可消防队总是不认可。
回复
pengdan2008cn
2007年07月07日 21:57:11
5楼
在最顶层
连成环
回复