请教关于高低压系统设计 要点
p13416284873
2012年11月10日 16:39:44
只看楼主

本人新手 准备着手高低压 配电系统 ,会算变压器容量 开关等,选址,排屏等,可是 还是有太多的不明白 ,我司 现在 就只有我一个做电气的了,请求大侠解惑。高压柜 出线 电缆大小 如何确定的? 如800kva 电缆型号为YJV-15Kv. 高低压系统设计 需要 注意哪些细节 ? 看哪些详细规范? 可能问得很复杂了, 见笑了。[ 本帖最后由 p13416284873 于 2012-11-10 16:48 编辑

本人新手 准备着手高低压 配电系统 ,会算变压器容量 开关等,选址,排屏等,可是 还是有太多的不明白 ,我司 现在 就只有我一个做电气的了,请求大侠解惑。
高压柜 出线 电缆大小 如何确定的? 如800kva 电缆型号为YJV-15Kv. 高低压系统设计 需要 注意哪些细节 ? 看哪些详细规范? 可能问得很复杂了, 见笑了。

[ 本帖最后由 p13416284873 于 2012-11-10 16:48 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年11月10日 20:10:22
2楼
碰上实际工作为例说话,空对空如何说?

用电量多少要从最下面开始计算,一级级往上配电(一个区域装多少只配电箱,一只配电箱内接多少设备或用电器),多少只配电箱接到一台总箱,一共有多少台总箱接到配电室,一个配电室需要多少个断路器,需要单段母线还是二段母线(或更多),负荷是一级还二级或三级,电源条件是10KV还是35KV或110KV,是一路进线还是二路进线,高压计量还是低压计量。

把用电设备编入表格,统计负荷容量,计算总容量,安排变压器,考虑应急电源(用EPS还是发电机),是否需要UPS,需要时的容量是多少。
回复
mfkduemc
2012年11月10日 20:30:35
3楼
你这个问题哪能一两句话说得清楚啊。你们公司就你一个人搞电气设计,你们出去的图都不校审的么?
回复

相关推荐

APP内打开