拜读了论坛前辈有关分析,受益颇多。 请教各位大侠: 卧式气分,人工扫霜,氟泵供排管蒸发器。低压循环桶同时起气分作用。 桶的设计就应该考虑1)有足够的尺寸,使气体速度小于一定值,如卧式0.8m/s 2)低压桶的正常存液量及最大存液量 3)液腿长度+液面高度要能保证氟泵不出现气蚀。 针对2, a,正常工作时,桶中应该有多少储液量? b,报警液位如何确定?有资料称,报警液位是设计工作液位+最大的一个排管的充贮量
请教各位大侠:
卧式气分,人工扫霜,氟泵供排管蒸发器。低压循环桶同时起气分作用。
桶的设计就应该考虑1)有足够的尺寸,使气体速度小于一定值,如卧式0.8m/s 2)低压桶的正常存液量及最大存液量 3)液腿长度+液面高度要能保证氟泵不出现气蚀。
针对2,
a,正常工作时,桶中应该有多少储液量?
b,报警液位如何确定?有资料称,报警液位是设计工作液位+最大的一个排管的充贮量
c,气液分离器