请问, 高温水采暖系统里的泄水阀和排气阀上用再额外安装一个截止阀么?

请问, 高温水采暖系统里的泄水阀和排气阀上用再额外安装一个截止阀么?
免费打赏
lrd2334
2007年07月05日 11:11:35
2楼
疯了,用这么高的水温?安全有保障吗.如果是一级网,回水可以再往下降啊,这么高的回水不浪费吗?
回复
zhengxufeng
2007年07月05日 15:00:06
3楼
现在一般泄水阀和排气阀都安装一个截止阀。高温水(150供, 120回)供暖?,一般做换热站,换热后使用。150供, 120回很容易出现汽化、烫伤人、有异闻等
回复
liyangdean
2007年07月05日 21:10:41
4楼
项目不在国内。项目是一个飞机维修仓库的悬挂于10多米高的吊顶的辐射式供暖系统。

没有人在国内做过类似高温的供暖项目么?
回复
kechangjian2520
2007年07月06日 09:43:21
5楼
没做过
想了解一下
长长见识
回复
cglkcy
2007年07月06日 11:52:11
6楼
是要各自单独安装一个截止阀,方便控制与维修
回复
cglkcy
2007年07月06日 11:55:00
7楼
是要在各自单独安装截止阀,这样方便控制与维修
回复
swzen
2007年07月06日 14:02:16
8楼
应该安装控制阀门,以便检修设备使用,比如放气阀失灵,不能因为这个小事停止供暖。
回复
liyangdean
2007年07月06日 17:39:32
9楼
由于水温特别高,在我们设计中,主干管线上都采用双截止阀(就是两个截止阀串在一起)。但是,不确定的是泄水阀和放气阀上是不是在安全起见也要做双阀门。我们这儿一个工程师说排气阀出要装双阀门,而泄水阀出不用。各位有何高见?
回复
liudeqi
2007年07月09日 10:05:35
10楼
我提一个意见 是否可以采用高温导热油炉,这样可以避免高温水的危险,因为导热油炉高温低压,我在工业厂房里用过,还有一个特点不用担心冻裂问题。适合有停暖项目。如果用水我觉得是否改为低温水,考虑采用热风。或是然气辐射采暖。
回复
dzf1999
2007年07月09日 20:18:10
11楼
直接辐射采暖就行了呀还用热水干什么
回复