发电机母线出线和变压器的连接是不是一定要用断路器?
lan2241
lan2241 Lv.6
2007年07月03日 18:57:47
来自于变压器
只看楼主

见三楼。

见三楼。
免费打赏
lan2241
2007年07月03日 19:01:30
2楼
如果没有的话,可以用什么代替?
回复
feibaoyu
2007年07月03日 20:25:29
3楼
2000A肯定有,户外的肯定没有。如果实在需要,做壳--也就是用柜子装。2000A的进出现缎子肯定不可能直接接到断路器上了,需要用母排转接。否则不安全,为啥要户外呢?要几万块钱才能解决!
回复
lan2241
2007年07月03日 23:21:33
4楼
三个发电机组,出线电压0.4kV,发电机为500kW、500kW、200kW,三个电流之和约2500A。两个升压变压器,1000kVA和630kVA,母线排的额定电流按3000A算,母线到变压器那一段儿按理说应该做个柜子(断路器),可是事实上(已经施工投入运行了)是母线直接接到两个变压器的。
这种接线方法不知道可行不可行,不知道到底用不用在母线和变压器之间接上断路器。我觉得需要,可是实际上已经没有地方放柜子了。不知道该怎么办。请大家伙儿出出主意。
回复
lan2241
2007年07月04日 10:20:02
5楼
错了,见第4楼。
回复
lan2241
2007年07月04日 11:11:06
6楼
发电机母线出线和变压器的连接是不是一定要用断路器?
回复
lan2241
2007年07月04日 11:30:26
7楼
附一张图.图中画圈的东西.
回复
lan2241
2007年07月06日 06:20:48
8楼
顶上去
回复
lan2241
2007年07月09日 09:20:15
9楼
哪位知道啊?
回复
糊仙
2007年07月09日 14:08:11
10楼
没看明白啊!
从题目上看应该要用的.
回复

相关推荐