从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!
从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!
12楼
由实际需要去确定开关配置,
回复
13楼
车间属高大空间,一般采用金属卤化物灯,功率可选250W一只的,因灯的功率因数过低,需要加镇流器,所以功率应加上镇流器功率,可以将250*1.5倍来算,所以灯具不宜太多;然后选断路器,选电线,以及敷设方式等地。
回复
14楼
建议先找一份类似的图纸看看,再找本手册看看计算知识。对照着自己计算一下,慢慢体会一下。
回复
15楼
每回路不大于2kw
回复
16楼
微型断路器的隔离功能现在国家承认了吗?
回复
17楼
一般用微断就可以啦